标题: 做过屏蔽系统的请进来解释一下!
我现在正在做一个屏蔽系统的工程,点数虽不多,但是建设方重要,由于以前经验不足,对于屏蔽系统接地有很多地方不懂。最近查找了一些资料,有部分看不懂。请各位兄弟帮忙。
在资料里以下下几点:
1。 综合布线系统的所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线相对位置不变。
2。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况宜接地,两端的接地应尽量连接同一接地体。
3。每一楼层的配线柜都应单独布线至接地体。。。。。

问题:
1。“保证导线相对位置不变”是指什么?
2。“。。。用户(终端设备)端视具体情况接地,。。。”,请问这终端设备是指用户的使用设备吗? 如果是,本工程里是电话机,那么,在接地时,与电话机接地的地线在做工程时是否要做好 ?
3。“每一楼层的配线柜都应单独布线到接地体。。。。。”这句话意思是不是屏蔽系统的配线柜应单独牵一根地线到大楼的接地体,而不能与本机房内其它机柜的地线共用?

问题比较多,请知道的兄弟不吝赐教!


[此贴子已经被作者于2003-9-11 15:51:13编辑过]


作者: 千织万缕    时间: 2003-9-11 15:54
1、屏蔽线缆里有根金属线~注意不要扭曲;
2、终端不接地;
3、是配线架接地,不必独立接地
作者: 新飞游    时间: 2003-9-11 15:59
楼上兄弟有更多的相关资料吗?
我现在正在做一个红机子的工程,在布线了,现在要考虑接地的问题啦。
作者: zzwnb    时间: 2003-9-11 16:11
屏蔽系统最重是接地,第一点只要不在剥开线缆是变动就可,至于用户端没有太大的要求,第三点,是指配线架到机柜每个要单独,机柜就可以共用接地了
作者: 新飞游    时间: 2003-9-11 16:21
谢谢。。
作者: jdwjzandsp    时间: 2003-9-11 16:32
学习中~~
作者: bdbd    时间: 2003-9-11 17:18
屏蔽有单端接地盒双端接地之分。双端接地要保证共用接地体。
作者: 新飞游    时间: 2003-9-11 19:19
敢问楼上妹妹什么叫叫单端接地,什么叫双端接地?能解释一下吗
作者: bdbd    时间: 2003-9-11 19:52
单端接地,是指配线架端接地(屏蔽配线架是专用的)
双端接地是信息插座和配线架两端同时接地。
对屏蔽布线理解较深的是西蒙和阿尔卡特的资深工程师。可以和他们交流
作者: milnors    时间: 2003-9-12 09:29
楼主的3个问题总结起来说就是要求全程屏蔽
全程屏蔽意味着不仅使用屏蔽的线缆(FTP.S-FTP或者STP)
而且使用的是屏蔽模块,屏蔽跳线,如果是带模块的跳线盘,则还需要屏蔽跳线盘

另外接地的概念可分为earthing和grounding
前者就是普通意义上的接地,后者指连接大面积地金属,如屏蔽线就是要求其中的排流线端接到金属跳线盘上,楼主指的是什么呢?
作者: 爱迪电力    时间: 2003-9-12 10:15
milnors 水平不低啊!
作者: sailor    时间: 2003-9-12 12:23
没做过STP系统,学习了一次