第一部分、中心机房设计
第 1 章、 概述
第 2 章、 设计原则、依据和设计目标
2.1、 项目介绍 7
2.2、 设计原则 7
2.3、 设计依据 8
2.4、 设计目标 9
第 3 章、 机房总体规划 10
3.1、 机房建设系统组成 10
3.1.1、 建筑装修系统 11
3.1.2、 空调系统 11
3.1.3、 供配电系统 11
3.1.4、 消防系统 11
3.1.5、 防雷接地系统 11
3.1.6、 通讯系统 12
3.1.7、 安防系统 12
3.2、 机房建设总体设计 12
3.2.1、 机房地面 12
3.2.2、 机房墙/柱面 12
3.2.3、 吊项 13
3.2.4、 分隔 13
3.2.5、 温度、湿度 13
3.2.6、 配电和机房照明 13
3.2.7、 接地 13
3.2.8、 消防系统 13
3.2.9、 综合布线系统 14
3.2.10、 机房安防系统 14
第 4 章、 机房装修工程设计 14
4.1、 设计原则 14
4.2、 地面设计 14
4.2.1、 机房区地面设计 14
4.2.2、 机房入口设计 15
4.3、 天面设计 15
4.3.1、 天面材料选择 15
4.3.2、 天面内防尘处理 16
4.4、 墙身及隔断设计 16
4.4.1、 墙身材料的选择 16
4.4.2、 隔断墙处理 16
4.4.3、 机房防水处理 16
4.5、 机房门窗处理 17
4.6、 机房等电位处理 17
第 5 章、 机房配电工程设计 18
5.1、 概述 18
5.2、 设计原则 18
5.3、 机房供配电系统设计 19
5.4、 机房配电柜设计与选择 21
5.5、 机房的配线电路设计 22
5.5.1、 供电电源及方式 22
5.5.2、 线路的布线方式 22
5.5.3、 接地系统 22
5.5.4、 防过电压防雷保护系统 23
5.5.5、 导线的选择 23
5.6、 供配电主要设备UPS 24
[attach]37995[/attach]
[attach]37996[/attach]
===============================================
以下为网友提出的意见,请大家留意并注意改善,谢谢sparksman
以下是引用sparksman在2011/9/1 9:55:00的发言:
楼主,不好意思,一看你的机房平面分割图,就知道你的水平不怎么样。你的平面布置图当中,有一个非常严重,违反消防法规的错误。这个错误就在于你把消防钢瓶间布置在保护区的内部。也就是说消防钢瓶间的出口开在了气体保护区内。这样,当发生火灾的情况下,而自动释放气体的功能又失效了,需要手动开启的时候,人就必须进通过喷射了保护气体的区域才能撤离。消防部门是通不过这个设计的。
|
这个方案写的很全,很好啊!不过跟甲方谈的时候还是少不了图纸。文字他们几乎都不看的。。
消防部分比较复杂~!
设备要先报消防队备案,验收还要花一笔钱!
挣钱不多,花钱不少!
文字已经不太重要了,主要是图纸。
空调不配室外机怎么工作啊
方案很细,其中的参考标准可以更新!
谢谢您的提醒与建议,我已把您的建议列在贴子内加以说明
单从图上看:里面门的朝向、空调的摆放、气瓶间的位置等都是大问题。
有几个甲方能看懂的???
参考一下,另外20楼的大哥也是行家
方案我真的想看看,而且想好好的看看。。
消防部分比较复杂~!
设备要先报消防队备案,验收还要花一笔钱!
挣钱不多,花钱不少!
下面说消防的说得非常好
被删帖了我
我是刚入门的,对系统不怎么了解,所以请各位多多指教。