标题: 上传个机房设计方案给大家 [打印本页]

作者: 0758河台小赵    时间: 2009-3-19 02:07
标题: 上传个机房设计方案给大家

第一部分、中心机房设计 
第 1 章、 概述 
第 2 章、 设计原则、依据和设计目标 
2.1、 项目介绍 7
2.2、 设计原则 7
2.3、 设计依据 8
2.4、 设计目标 9
第 3 章、 机房总体规划 10
3.1、 机房建设系统组成 10
3.1.1、 建筑装修系统 11
3.1.2、 空调系统 11
3.1.3、 供配电系统 11
3.1.4、 消防系统 11
3.1.5、 防雷接地系统 11
3.1.6、 通讯系统 12
3.1.7、 安防系统 12
3.2、 机房建设总体设计 12
3.2.1、 机房地面 12
3.2.2、 机房墙/柱面 12
3.2.3、 吊项 13
3.2.4、 分隔 13
3.2.5、 温度、湿度 13
3.2.6、 配电和机房照明 13
3.2.7、 接地 13
3.2.8、 消防系统 13
3.2.9、 综合布线系统 14
3.2.10、 机房安防系统 14
第 4 章、 机房装修工程设计 14
4.1、 设计原则 14
4.2、 地面设计 14
4.2.1、 机房区地面设计 14
4.2.2、 机房入口设计 15
4.3、 天面设计 15
4.3.1、 天面材料选择 15
4.3.2、 天面内防尘处理 16
4.4、 墙身及隔断设计 16
4.4.1、 墙身材料的选择 16
4.4.2、 隔断墙处理 16
4.4.3、 机房防水处理 16
4.5、 机房门窗处理 17
4.6、 机房等电位处理 17
第 5 章、 机房配电工程设计 18
5.1、 概述 18
5.2、 设计原则 18
5.3、 机房供配电系统设计 19
5.4、 机房配电柜设计与选择 21
5.5、 机房的配线电路设计 22
5.5.1、 供电电源及方式 22
5.5.2、 线路的布线方式 22
5.5.3、 接地系统 22
5.5.4、 防过电压防雷保护系统 23
5.5.5、 导线的选择 23
5.6、 供配电主要设备UPS 24

[attach]37995[/attach]


 

[attach]37996[/attach]

 

===============================================

以下为网友提出的意见,请大家留意并注意改善,谢谢sparksman


以下是引用sparksman在2011/9/1 9:55:00的发言:

楼主,不好意思,一看你的机房平面分割图,就知道你的水平不怎么样。你的平面布置图当中,有一个非常严重,违反消防法规的错误。这个错误就在于你把消防钢瓶间布置在保护区的内部。也就是说消防钢瓶间的出口开在了气体保护区内。这样,当发生火灾的情况下,而自动释放气体的功能又失效了,需要手动开启的时候,人就必须进通过喷射了保护气体的区域才能撤离。消防部门是通不过这个设计的。

 


[此贴子已经被作者于2011/9/20 10:38:56编辑过]

作者: kulengzz    时间: 2009-4-15 10:07
机房的方案我现在都很迷糊,写多了客户说太俗套,写少了说不认真,很无奈。
作者: lichx123    时间: 2009-7-3 10:40
 这个方案好,说的比较清楚,也有条理
作者: kissgyn    时间: 2009-8-14 10:33
现在的甲方要求都五花八门的,说他们不懂吧,他们说得头头是道,说他们懂吧,又什么都说不到重点
作者: jackie0506    时间: 2009-8-21 09:22

这个方案写的很全,很好啊!不过跟甲方谈的时候还是少不了图纸。文字他们几乎都不看的。。


作者: rt_server    时间: 2009-11-7 23:19

消防部分比较复杂~!

设备要先报消防队备案,验收还要花一笔钱!

挣钱不多,花钱不少!


作者: eyeleft    时间: 2010-5-26 21:55
做机房,最重要的环节是什么呢?
作者: wanglianhai    时间: 2010-7-30 10:49
把消防那部分T出去能少不少麻烦的!!
作者: jimmyrobben    时间: 2010-11-16 23:36
做机房,最重要的环节是什么呢?
作者: lan_rd    时间: 2010-11-18 11:57

文字已经不太重要了,主要是图纸。


作者: 沈永锋    时间: 2010-12-27 11:29
请问大侠们,机房顶部保温处理如何做?是不是用超细玻璃纤维保温棉放在微孔铝板上也算是一种方式。
作者: 系统集成123    时间: 2011-6-17 07:21
在假货泛滥的时代,我们做系统集成的丢掉了不少好客户,就因为假货价格低使我们做质量和诚信的公司蒙受了很大的损失!PanGen综合布线非常不错,大家多多了解一下!www.pangensolutions.asia价格上非常有优势!
作者: sharmyorange    时间: 2011-6-17 17:01
精密空调购买的时候是否也配室外机?
作者: 8210ok    时间: 2011-6-19 18:21
强电弱电在一起控制的机房,怎么做啊?
作者: lucky7799    时间: 2011-6-28 00:32
可惜分太少
作者: ameray    时间: 2011-7-29 15:35
呵呵,感谢了,就是没有预算单!
作者: powney    时间: 2011-7-29 23:02
同意6楼、8楼说法,消防在机房中很重要,但也是最容易被挑毛病的部分,如:机房的出入门的开闭方向、是否密闭、隔断隔墙的方式、窗户的处理、什么灭火方式等等...如果和消防部门关系不铁或者设计、施工有问题的话,就等着整改、再申请验收、再整改、再验收......
作者: XDCH2819    时间: 2011-7-30 23:58

空调不配室外机怎么工作啊


作者: ihatedogdog    时间: 2011-8-23 10:08

方案很细,其中的参考标准可以更新!


作者: sparksman    时间: 2011-9-1 09:55

作者: 0758河台小赵    时间: 2011-9-20 10:30
谢谢您的提醒与建议,我已把您的建议列在贴子内加以说明


作者: 寒雨轩    时间: 2011-10-21 11:13
消防肯定过不了的,不能在同一个防火分区之内。唉
作者: mzg928    时间: 2011-11-15 16:11
我大体上看了一下,总体还是可以的,就是综合布线系统没有,有点可惜
作者: messiahwmx    时间: 2011-11-15 20:09
气瓶间门应开在走廊处
作者: messiahwmx    时间: 2011-11-15 20:12
精密空调是否做了冗余1+1处理
作者: stanleyou    时间: 2011-11-21 21:58

单从图上看:里面门的朝向、空调的摆放、气瓶间的位置等都是大问题。


作者: diaolei    时间: 2011-12-29 14:36

有几个甲方能看懂的???

 


作者: free595    时间: 2012-4-4 15:57
这个方案好,说的比较清楚,也有条理
作者: d9o    时间: 2012-5-7 00:23

参考一下,另外20楼的大哥也是行家


作者: lingcung    时间: 2012-5-7 12:41
讲解的比较详细,关于消防问题我想一般情况我们是不做的
作者: 椰风    时间: 2012-5-30 22:50
这个方案好,说的比较清楚,也有条理
作者: topchance    时间: 2012-7-23 08:58

方案我真的想看看,而且想好好的看看。。

 


作者: rgb968    时间: 2012-7-30 12:39
主要是图纸,最好有效果图。
作者: 五行散人    时间: 2012-8-2 11:52
很全面,想下就是积分不够
作者: liujian0907    时间: 2012-8-3 15:52

消防部分比较复杂~!

设备要先报消防队备案,验收还要花一笔钱!

挣钱不多,花钱不少!


作者: vwakelife    时间: 2012-8-3 15:58

下面说消防的说得非常好


作者: heihei521168    时间: 2012-8-15 12:13
这个方案好,说的比较清楚,也有条理
作者: marioding    时间: 2012-8-15 13:35
不错,有用到UPS/精密空调的,请与我联系,13632873361
作者: 台风7982    时间: 2012-8-30 10:36
经典,好好学习
作者: hch1236    时间: 2012-8-30 12:13

被删帖了我


作者: chriszl    时间: 2012-8-30 14:39
正在做机房设计,多谢分享经验
作者: jwja001    时间: 2012-8-30 15:42

我是刚入门的,对系统不怎么了解,所以请各位多多指教。


作者: 蓝梦祥    时间: 2014-12-27 22:26

这个方案好,说的比较清楚,也有条理
作者: 蓝梦祥    时间: 2014-12-27 22:26

这个方案好,说的比较清楚,也有条理
作者: lkan717    时间: 2015-8-28 18:52
谢谢楼主分享。学习了
作者: jxgjp    时间: 2015-9-14 20:54
学习了
作者: 萤点    时间: 2015-12-30 23:54
下载学习下,3q
作者: mahui19820929    时间: 2017-3-26 12:26
好东西,感谢分享,谢谢楼主
作者: 任    时间: 2017-5-8 01:02
一定要好好学习学习
作者: 任    时间: 2017-5-13 00:10
感谢楼主。。
作者: gwj999518    时间: 2017-5-18 11:39
不是太完整吧!
作者: 28315213    时间: 2017-6-1 20:17
谢谢分享