千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: MAX-1000矩阵切换出现问题,请高手给予解决! [打印本页]

作者: yansong9578    时间: 2009-3-18 09:48
标题: MAX-1000矩阵切换出现问题,请高手给予解决!

     小弟接触MAX1000矩阵也有一段时间,最近遇到这样一个问题,请高手给予解决。矩阵系统为224*224,图像都是通过级联上来的,AT200增加了一块08卡,9台HMX18端口扩展器,其中2台HMX18是给机箱用,5台用与级联,1台用与编码器,1台用与分控。与23台AT200进行级联,都使用光纤用4路光端机将图像级联上来;有7个分控,也是使用光纤及光端机进行传输。

      目前系统出现这样的问题,在切换某一个级联上来的图像时,可以切换到屏幕上但是一控制此图像,屏幕立即蓝屏,其他屏幕上的此级联主机上的图像也全部蓝屏,在进行切换也可执行,但是一控制,图像就会“跑”,键盘上显示为本地矩阵的本地图像源的第一路,小弟曾检查过配置,也检查过矩阵联线都无问题,请高手给与帮助,怎样才能解决此问题。


作者: wuxianjun617605    时间: 2009-3-20 11:08

   首先个人认为应该不是硬件问题。跟我们技术探讨过,最大的可能性还是08跟18的权限设置问题。在AT200中有没有有效的把他们区分开。否则就因为出现混乱情况。然后再就是级联上来的通道问题了。总之个人感觉跟硬件没有关系,需要到现场查看设置!

  欢迎来电咨询!
公司信息:北京文豪永联科贸有限公司
联系人: 吴经理
手机:  13146020463
电话: 010-63390662-212
email: wxj5261992@163.com
QQ:27202761


作者: happpysnow    时间: 2009-3-23 21:52

继电器没有打开,显示脱机,是什么问题


作者: wuxianjun617605    时间: 2009-3-26 09:34
  楼上的问题有点模糊。你说的不是矩阵,应该是工控系统的吧! 我们谈的是安防模拟控制矩阵
作者: yansong9578    时间: 2009-3-31 11:25
MAX1000就是模拟矩阵使用的主机,4楼是否没有用过啊.
作者: wuxianjun617605    时间: 2009-4-1 10:12
  楼主好。 我回复的是3楼的继电器的问题。模拟矩阵没有继电器的概念,只有楼宇的MAX1000才会有。   楼主自己的问题,可以参考我2楼的回答。请楼主看清楚再回复。
作者: bbimt    时间: 2009-4-2 14:44

学习


作者: 汉特安防    时间: 2009-4-15 22:02
学习~!
作者: wuxianjun617605    时间: 2009-4-20 11:28
 如有需要,可以电话联系!
作者: wuxianjun617605    时间: 2009-5-4 11:48
  楼主还在吗




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2