小弟接触MAX1000矩阵也有一段时间,最近遇到这样一个问题,请高手给予解决。矩阵系统为224*224,图像都是通过级联上来的,AT200增加了一块08卡,9台HMX18端口扩展器,其中2台HMX18是给机箱用,5台用与级联,1台用与编码器,1台用与分控。与23台AT200进行级联,都使用光纤用4路光端机将图像级联上来;有7个分控,也是使用光纤及光端机进行传输。
目前系统出现这样的问题,在切换某一个级联上来的图像时,可以切换到屏幕上但是一控制此图像,屏幕立即蓝屏,其他屏幕上的此级联主机上的图像也全部蓝屏,在进行切换也可执行,但是一控制,图像就会“跑”,键盘上显示为本地矩阵的本地图像源的第一路,小弟曾检查过配置,也检查过矩阵联线都无问题,请高手给与帮助,怎样才能解决此问题。
首先个人认为应该不是硬件问题。跟我们技术探讨过,最大的可能性还是08跟18的权限设置问题。在AT200中有没有有效的把他们区分开。否则就因为出现混乱情况。然后再就是级联上来的通道问题了。总之个人感觉跟硬件没有关系,需要到现场查看设置!
欢迎来电咨询!
公司信息:北京文豪永联科贸有限公司
联系人: 吴经理
手机: 13146020463
电话: 010-63390662-212
email: wxj5261992@163.com
QQ:27202761
继电器没有打开,显示脱机,是什么问题