千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
压差开关如何控制调节阀
[打印本页]
作者:
dzr
时间:
2009-3-16 22:03
标题:
压差开关如何控制调节阀
本人在一项目的热交换系统中,热交换器的施工单位在集分水器间装了一个旁通阀,采用24V电动蝶阀,压差却采用了一个水压差开关,只有常开常闭输出点,由压差开关来控制蝶阀开启,本人担心在压差动作的临界状态时出现震荡,反复启停蝶阀,各位有没有遇到类似问题.
[此贴子已经被作者于2009-8-7 16:34:05编辑过]
作者:
jcsass
时间:
2009-3-19 14:01
<p>这样控制不大好吧,要不加延时试试</p>
作者:
wsxdw
时间:
2009-3-19 15:47
楼上说的对,加延时吧,保险起见也不能太长,我估计会长时间处于临界状态.
作者:
喝多野兔
时间:
2009-3-20 08:51
不好控制 为什么不用压力
作者:
election
时间:
2009-3-23 13:14
<p> 压差开关调节蝶阀???第一次听说。</p>
<p> 只做过压差传感器调节阀门开度……………………</p>
作者:
gstbas
时间:
2009-3-31 00:34
作者:
a168000836
时间:
2009-3-31 10:29
学习
作者:
wanguhaojie
时间:
2009-3-31 11:10
压差传感器
作者:
panglingyunshi
时间:
2009-4-1 09:01
学习
作者:
lrdfeng
时间:
2009-4-1 23:03
<p>边学习变赚积分</p>
作者:
guowei3000
时间:
2009-4-2 14:36
延时
作者:
bianrong
时间:
2009-4-2 16:56
开关量控制模拟量?学习。。。
作者:
lijinlin
时间:
2009-4-3 10:17
<p>这种控制方式还没有碰到过,建议换成差压变送器,这样就很简单了!差压变送器也很便宜的!</p>
<p> </p>
<p><a href="mailto:lsklishuke@163.com">lsklishuke@163.com</a></p>
作者:
toser
时间:
2009-4-3 14:10
<p>看了楼主的表述很奇怪,希望学习一下——————</p>
<p> </p>
<p>是不是压差旁通控制啊?一个压差控制器对调节蝶阀进行控制?</p>
<p> </p>
作者:
ycy0511
时间:
2009-4-3 15:55
。。。。。
作者:
invade119
时间:
2009-4-5 10:28
<p>不明白 学习中</p>
作者:
hanxu777
时间:
2009-4-12 19:37
学习
作者:
billyxiao
时间:
2009-4-13 14:38
用压差传感器吧。在说没用过水压差开关啊。楼主用的什么产品?
作者:
fanxin5100
时间:
2009-6-22 10:58
顶一个
作者:
zifeng003
时间:
2009-6-23 12:56
不可以这么做
作者:
jingdc
时间:
2009-6-25 17:56
good job
作者:
lnsyzy2009
时间:
2009-7-10 10:14
看不明白!
作者:
wxx
时间:
2009-7-10 17:06
不明白,请楼主说的明白点.
作者:
zsj008od
时间:
2009-7-10 21:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
空城
时间:
2009-7-17 18:41
<p>这种控制方式还没有碰到过,建议换成差压变送器,这样就很简单了!</p>
<p>水流压差开关 还是头一次听说</p>
作者:
vbai
时间:
2009-7-17 21:24
容易坏啊~
作者:
alpha111
时间:
2009-7-22 10:29
<p>不懂想表达什么 </p>
作者:
gjian
时间:
2009-7-24 11:46
<p>应该不可以吧</p>
作者:
dogfish
时间:
2009-7-25 10:23
<p>没见过蝶形阀</p>
<p> </p>
作者:
jacklin12
时间:
2009-7-26 09:39
没有听说过,学习!!
作者:
billyxiao
时间:
2009-7-28 15:34
估计是管径太粗了选择了调节蝶阀。如果在流量够的情况下,也可以考虑两个调节阀并连。另外控制最好用压差传感器。
作者:
心火燃烧
时间:
2009-7-29 14:13
那得怎么做呀
作者:
心火燃烧
时间:
2009-7-29 14:14
说说呀
作者:
ttyzhijiansha
时间:
2009-8-6 16:55
<p>第一次听说,学习</p>
作者:
jay661026
时间:
2009-8-9 20:14
<p><font face="Verdana">可以的,我在昆山的南亚PCB厂用过,设计的理念是压力过大开启旁通,</font></p>
<p>水压差开关的DAEDBAND是1PSI,加上阀的开启时间刚刚好,</p>
<p><font face="Verdana">比如水管压差是2KG,HONEYWELL的水压差开关24-014,是3~45PSI,</font></p>
<p>相当于设定可以在0.2~3KG之间,就可以设定在2.5KG</p>
<p><font face="Verdana">比较麻烦的是在调试的调整,但是性价比高,</font></p>
<p>水压差变送器加上控制器的价钱可以买6套以上的水压差开关</p>
<p>如果设计的好为何不用</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336<br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building,<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd, <br/>Shanghai 200336, PRC<br/>JAY 黄杰伟<br/>Shanghai Operation & Serevice Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026</font></p>
作者:
darkdream
时间:
2009-8-11 14:20
是不是根据水压联动阀门的意思?
作者:
ysf2009
时间:
2009-8-11 22:33
用压差传感器吧
作者:
michael1029
时间:
2009-8-14 09:42
<p>不明白 学习中 顶下吧</p>
作者:
michael1029
时间:
2009-8-16 12:46
<p>看不明白 没见过 学习了</p>
作者:
sdq22788
时间:
2009-8-17 16:05
边学习边顶贴
作者:
老狼喝咖啡
时间:
2009-8-18 13:37
学习中
作者:
tswl2000
时间:
2009-8-18 14:16
用压差传感器,或者用2个压力传感器通过软件控制调节阀,两种方法都可以
作者:
毛利老弟
时间:
2009-8-19 14:50
<p>建议还是不要用开关量吧,换设备咯</p>
作者:
紫
时间:
2009-9-11 20:26
压差旁通的控制一般是两边加一个压力传感器,通过压力差来调节,也就是用AO点调节,像楼主说的那样也只能到捣糨糊~~!
作者:
xinsunboy
时间:
2009-9-16 13:52
<p>边学习变赚积分</p>
作者:
INPOPCOM
时间:
2009-9-18 23:18
<p>有点悬</p>
<p> </p>
作者:
liuyunpeng
时间:
2009-9-20 16:21
临界状态在编程或者选型时需要考虑是一个范围,比如正负1之类的,而不是一个限制死的值。个人看法。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2