千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 有哪位高手碰到这样的问题的? [打印本页]
作者: magnify 时间: 2009-3-16 13:19
标题: 有哪位高手碰到这样的问题的?
现场是这样的,摄像头只装了两个,是带红外的球基,房子的结构是长方型的,高度在7~8米左右,长度在50米左右,摄像机装在两角,刚好能看到全景,摄像机取电是终端供电的,用的是防水电源盒,AC24V电源,硬盘录像机放在机房,现在遇到的问题是:晴天还好,一到下雨天,整个控制室就跳闸,我单独接一台摄像机也是这样,检查了一下线路也是没有问题,单独拿下摄像机,测过又是好的,后来以为是电源问题,可是换了之后问题依就,现在确实不知道是什么问题了,望大家给个建议。
[attach]37913[/attach]
作者: magnify 时间: 2009-3-16 13:20
[attach]37914[/attach]
作者: magnify 时间: 2009-3-16 13:21
[attach]37915[/attach]
作者: asdf3177 时间: 2009-3-16 14:28
你用的是什么样的AC24V电源?
你说的跳闸是不是控制室的漏电保护器跳闸了?
很可能是你的布线问题,电源线有漏电的地方.
作者: j3624845 时间: 2009-3-17 09:34
红外的球形云台问题总是很多
作者: goathys 时间: 2009-3-17 10:13
学习中
作者: qixin2006 时间: 2009-3-17 10:15
哈哈,这个比较好玩的问题。期待楼主解决后告诉大家,分享下成功的经验。
作者: iamjave 时间: 2009-3-17 12:19
期待楼主解决后分享下成功的经验。
作者: Nearslon 时间: 2009-3-17 13:59
还打雷呀?
作者: looklie 时间: 2009-3-17 15:45
没有做好绝缘
作者: mfkgy2000 时间: 2009-3-17 15:47
电源线有漏电的地方.
作者: 佛山小鸟 时间: 2009-3-17 16:02
学习中
作者: w6665038 时间: 2009-3-17 16:15
问下是跳的什么闸,是总闸还是你专用电源的闸。
作者: xws56805250 时间: 2009-3-17 16:22
楼主解决后说一下原因
作者: magnify 时间: 2009-3-18 22:27
是控制室的总闸,所有线路是用PVC管走的,线路应该不会出现什么问题的
作者: 嘉明 时间: 2009-3-18 23:08
如果单控摄象机的总闸出问题
1、检查防水电源箱是否漏水
2、检查线路是否有破损
如果是配电盘中的总闸跳应该与摄象机没关系!
作者: neisonkk 时间: 2009-5-21 13:11
看起来好大个啊····
作者: chushangu 时间: 2009-5-21 14:11
没做好漏电
作者: 大个子 时间: 2009-5-21 15:05
供电线路 接触问题 是短路了 吧?
作者: hires 时间: 2009-5-21 15:09
接地方面考虑下
还有用的是开关电源吗?
作者: 驰安电子 时间: 2009-5-21 15:39
估计是球机的问题,我们以前有个单也是,球机问题然后漏电开关跳闸
作者: dbkdz 时间: 2009-5-21 23:52
检测一下地线,球机支架是否是金属的,加个木板看看。
作者: congeeds 时间: 2009-5-22 00:21
学习中
作者: w6868620 时间: 2009-5-22 05:24
跳闸的时候测下不就知道原因了吗?
作者: phaijin 时间: 2009-5-22 09:36
学习
作者: XZJUKOF 时间: 2009-5-22 09:37
电源有问题
作者: qkniskcn 时间: 2009-5-22 11:58
学习。 期侍答案
作者: supgj 时间: 2009-5-22 12:25
应是你电源防水没做好,下雨就漏到电源上就有这样的问题
作者: zlqing1234 时间: 2009-5-22 14:38
电源线有漏电的地方!!!!!!!!
作者: wujianyong 时间: 2009-5-22 15:09
学习中!
作者: gd83218 时间: 2009-5-22 15:13
你所说的电闸是只负责你视频监控的? 会不会是他们原来电路的问题。
以前在一个企业碰到过这问题,但是他们是有过载保护器,视频通电后负载过大导致跳闸。
仅供参考
作者: gd83218 时间: 2009-5-22 15:15
再说一下,楼主你安装在楼顶的枪机非常有特点 用什么绑住的?
作者: 兄弟叫我老代 时间: 2009-5-22 15:29
楼主还是没说清楚
跳闸是那些跳?
如果是整个控制室,而且怀疑跟监控系统有关,可以在下雨的时候将监控后端电源断掉。
如果断掉后,控制室掉电,再通电还跳的话就是有线路漏电了。
楼主还有误导人的地方,说红外球机,让大家会去关注摄像机本身的情况。
所以,楼主下次问问题的时候可以自己先判断一下,把需要的情况全部说清楚,不然别人也只能是猜测,而不是判断了。。
甚至楼主可以自己去检查一下线路,排除一些问题后还不能解决,再拿上来问,大家可以有针对的给你解答了。
速度也会很快的。。当然,新手或是非本专业除外。
思路有些乱,姑且看之。
作者: 兄弟叫我老代 时间: 2009-5-22 15:31
呃
补充一下
线路是不是漏电应该有方法可以查出来的吧?
强电这块我不太懂。
作者: lyg3436 时间: 2009-5-22 15:31
检查漏电!
作者: 兄弟叫我老代 时间: 2009-5-22 15:32
仔细看了下楼主的工程图片
好像走的全是裸线吧??
会不会拉线的时候某些地方给划破了???
赶快查一下吧。
别到时候出问题,把摄像机烧掉了。
作者: 兄弟叫我老代 时间: 2009-5-22 15:33
KAO
都3月份的东西了。
郁闷
解决不解决也不给大家说说?
作者: 龙虎山 时间: 2009-5-29 15:26
学习中
作者: davy2495 时间: 2009-6-3 20:18
跳闸的时候用万用表打一下零火线就知道是不是中间短路了啊
作者: 桃园一片 时间: 2009-6-4 11:28
问题应该集中在下雨与不下雨的区别上。下雨天线缆有可能淋湿,如果线缆有破损就可能与大地联系。现在有两个可能:
1、供电线下雨漏电,这种情况漏电开关很容易动作。
2、视频线下雨“接地”,而系统有漏电,平时无法流入大地。
作者: 010buick 时间: 2009-6-4 12:16
短路.
作者: wyh8804976 时间: 2009-6-4 15:51
jieguone
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |