我在一个小区装了一套CC408  以前运行良好 最近出了点问题  希望各位大侠帮帮忙

  系统故障基本是这样的   键盘上2和6常亮  红外对射是没问题的

                                检查错误是显示通讯故障改怎么解决?

                                是不是操作过度会引发死机?该怎么解决?

     


作者: 黑人819    时间: 2009-3-16 11:18

首先你可以按住“5”号键查看故障提示,如果是显示“8”为通讯故障,你可以直接进入编程状态输入961#恢复出厂值,然后在重新设置一下防区,就可以了!一般这种故障主要是电话线的问题或者主板系统ROM的程序乱了!


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2009-3-16 13:00
楼上的高人来着