千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请帮忙,厂房埋设静电地事宜...

[复制链接]
neoguo 发布于: 2009-3-13 10:58 862 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家好,我们公司搬到一个新地方,之前这个厂房没埋设静电地,我打算自己挖,想按照一下文章开工,请各位大侠帮忙指正是否正确,若有错误请各位资深大侠多多提出宝贵的方法及意见,非常感谢。再一次感谢。 

 

 

1. 防靜電地線的埋設:
    (1).廠房建築物的避雷針一般與建築物鋼筋混凝土焊接在一起妥善接地,當雷擊發生時,接地點乃至整個大樓的地面都將成爲高壓大電流的泄放點,一般認爲在泄放接地點20M範圍內都會有"跨步電壓"産生,即在此範圍內不再是理想零電位.另外,三相供電的零線由於不可能絕對平衡而也會有不平衡電流産生並流入零線的接地點,故防靜電地線的埋設點應距建築物和設備地20米以外.(見圖一)

圖 1 靜電地埋設位置


    (2).埋設方法:爲保證接地的可靠,致少應有三點以上接地,即每隔5m挖深1.5m以上坑,將2m以上鐵管或角鐵打入坑內(即角鐵插入地下2m以上),再用3mm厚銅排將這三處焊接在一起,用16m㎡絕緣銅芯線焊上引入室內爲幹線.
    (3).坑內施以適量木炭粉和工業鹽,以增加土壤導電性,填埋後用接地電阻測試儀測量,接地電阻應<4Ω.(見圖2)且每年至少測試一次。





圖 2 靜電地的埋設


   



 2. 防靜電地線的鋪設和測試:
    (1).防靜電地線全部使用6m㎡多股銅芯絕緣線,每樓層或適當區段用銅排或40A以上開關,閘刀與主幹線相連,以利檢查維修.
    (2).防靜電地線纜應與設備外殼,工作臺鐵架,工作燈架等良好絕緣,防止短路,搭連或破皮連接.
    (3).於分段銅排或開關的"幹線端",另鋪一條檢查線.(1.5~2m㎡即可),每車間設2~3檢查點,固定好,標識清楚.
    (4).測量:使用指標式萬用表,電阻檔.
    a).各防靜電測試點與防靜電地線間電阻5~15Ω,理想應爲0Ω.但實際測得爲2m㎡,導線從測試點到總結點電阻+6m㎡,導線從總結點到被測點電阻之和,這一值約5-15Ω且基本不變,如測量結果趨於無窮大,是爲防靜電地線或測量線有一條斷線,應及時修好.
    b).防靜電地與設備地間電阻,這一阻值爲防靜電地線本身線阻+設備地線本身線阻+兩地線間地電阻組成.但兩接地線間由於地面幹濕程度,地電流影響等十分複雜,尤其地電流,每時每刻大小方向頻率等都在變,且主要決定測量結果,故只能用指標表測量,且其值從十幾歐到幾百K都算正常,僅說明兩地間未短路也未開路即可.




[此贴子已经被作者于2009-3-13 11:01:00编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城