标题: 监控、消防系统一般用什么线缆,可否与综合布线在同一管道中走线? [打印本页]

作者: lj0814    时间: 2002-8-13 09:40
标题: 监控、消防系统一般用什么线缆,可否与综合布线在同一管道中走线?
监控、消防系统一般用什么线缆,可否与综合布线在同一管道中走线?
作者: *星爷*    时间: 2002-8-13 10:16

消防系统必须单独布线的

作者: sky_    时间: 2002-8-13 10:42
可以共用一个桥架,一个管道肯不行了。

作者: 恺星    时间: 2002-8-13 16:30
是的。我知道可以同桥架。别的要分开。

作者: liuffj    时间: 2002-8-14 11:56

如果监控有云台的,可能要不行,因为电源线和双绞线的平行距离不运行走的过远!关键还要看具体的设备的情况,公用一个桥架需要中间加隔板隔开,或其他线缆考虑屏蔽保护
作者: *星爷*    时间: 2002-8-15 08:43

第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。