千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]水管压力传感器安装方法
[打印本页]
作者:
qiuzhi
时间:
2009-3-12 09:49
标题:
[求助]水管压力传感器安装方法
<p>各位前辈:</p>
<p> 你们好!初接触BA,具体设备安装方法不懂。向有经验的前辈求教。</p>
<p> 我现用的是西门子的产品,压力传感器型号为:QBE2002,参考西门子一些文章,说水管压力传感器不能直接安装在水管上,应象现场水压表一样,带缓冲管及截止阀。</p>
<p> 我想问是否要配缓冲管与截止阀?如果要配,是如何安装的?我想是不是水管上焊段管子,接截止阀,接缓冲管,再接压力传感器?</p>
<p> 还有想问安装水管温度传感器,水流开关这些设备,需要在水管上焊接一段铁管,这铁管是自己在外配的吗?还是厂家有配的?</p>
作者:
江浙沪
时间:
2009-5-3 11:42
<p>不用太复杂了吧。我们的都是直接装上的</p>
<p> </p>
作者:
dengguoyi
时间:
2009-5-4 11:52
学习中
作者:
justi
时间:
2009-5-5 09:31
建议还是配上缓冲管及截止阀,做法和安装现场压力表一样,不然压力传感器坏了更换就比较麻烦了,另外直接装不加装缓冲管,可能会容易造成压力传感器损坏!
作者:
huoqingwen
时间:
2009-5-5 16:04
配件都是自己加工的
作者:
zhuiri
时间:
2009-5-6 15:29
建议还是配上缓冲管,瞬间压力过大,损坏压力传感器的几率很大。
作者:
lijinlin
时间:
2009-5-6 18:24
<p>都是施工单位自己配的,缓冲管是叫做“蛇管”那个样子的,最好配截止阀,便于维修或更换!</p>
作者:
guosong858
时间:
2009-5-6 21:45
北京叫表弯,就是用在普通的压力表上的。
作者:
baihe99
时间:
2009-5-8 16:09
学习
作者:
baihe99
时间:
2009-5-8 16:10
谢谢
作者:
dxdx128
时间:
2009-5-11 21:43
<p>直接上</p>
作者:
malleable
时间:
2009-5-13 15:43
压力管一定要的,水温和水流开关,不需要配球阀,只要直接安装即可,焊接的小管是固定用
作者:
ajleo
时间:
2009-5-13 23:34
学习
作者:
江浙沪
时间:
2009-5-16 23:26
<p>装的方法什么样都有。</p>
<p> </p>
作者:
null119
时间:
2009-5-20 11:48
加个小弯管,小球阀
作者:
mdkcm
时间:
2009-5-26 12:47
的
作者:
wcgdouble
时间:
2009-6-3 11:57
<font face="Verdana">受益匪浅</font>
作者:
sbl119
时间:
2009-6-11 08:43
<div id="textstyle_14" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习 </div>
作者:
ft3329232
时间:
2009-6-11 22:35
你直接打电话给供应商让她门教你安装,应该可以的吧?
作者:
xjpengyu2
时间:
2009-6-12 10:12
注意:压力传感器和表弯的连接件很特殊需自己加工
作者:
INPOPCOM
时间:
2009-6-25 10:47
<p>一般加个球阀就可以了</p>
<p> </p>
作者:
我就是好样的
时间:
2009-6-25 11:10
<div class="quote"><b>以下是引用<i>江浙沪</i>在2009-5-3 11:42:00的发言:</b><br/>
<p>不用太复杂了吧。我们的都是直接装上的</p>
<p> </p></div>
<p>据实际情况反应,如果是水压的,这样直接装上去的话,如果水太大,容易把压力传感器冲坏的。</p>
作者:
suiying
时间:
2009-11-1 22:24
<p>学习了</p>