千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]福克斯红外报警故障 [打印本页]

作者: hualinli    时间: 2009-3-9 15:41
标题: [求助]福克斯红外报警故障

福克斯主机,艾礼富4光束探头,一共52个防区,昨天出现这种故障:布不上防,提示故障,复位的时候提示:15、35.。。。。。52防区未准备就绪。

今天出现另外一种情况:9、10、11、35·····52防区未准备就绪。

测了探头电压,没问题,供电正常。

请问是什么原因?如何解决?


作者: 黑人819    时间: 2009-3-10 11:03

你是用的福科斯FC-7448总线报警主机吧,你可以试着用万用表量一下总线的电压是否正常,如果不正常就要检测总线的线路问题,看是否有短路的现象,还有如果有几个模块坏了,也有可能影响整条总线! QQ:463356408


作者: cl2009    时间: 2009-3-10 15:02
    这是什么品牌
作者: 蓝夜流星    时间: 2009-3-10 23:24

国产的


作者: Alarm110    时间: 2009-3-10 23:59
你把有故障防区,不接对射,直接把模块黄线和黑线接电阻,如故障消除,那就是对射问题,没有消除故障就是模块的问题,这是最简单的方法
[此贴子已经被作者于2009-3-11 0:00:14编辑过]

作者: zhkg    时间: 2009-3-12 16:19

作者: 美安福科斯    时间: 2009-3-13 11:22

象这种情况,有2种可能,一个是探测器问题,另可能是扩展模块坏了,不接探测器,直接用模块接上去试,故障消除,就是探测器问题,发之就是模块问题,本人建议工程技术人员千万不要带电操作。减少故障最有效的办法。


作者: elinkwy    时间: 2009-3-13 11:24
学习
作者: RK    时间: 2009-3-13 15:47

FC-7448现在也有很多仿的   不能排除品质问题


作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-3-13 23:32

这种故障我遇见过,应该是模块问题,如果是新安装的查一下模块的线接得是否正确。


作者: 美安福科斯    时间: 2009-3-16 23:36
80%是模块问题!
作者: yu0729    时间: 2009-3-17 11:25
看下总线是否短路,这个应该是总线连接的问题~
作者: lnvfhp    时间: 2009-3-26 15:07
主机有问题,
作者: cwyxf1015    时间: 2009-3-27 14:44
换主机
作者: zhengting000    时间: 2009-4-26 21:55





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2