千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]博士报警主机布防问题 [打印本页]

作者: 任    时间: 2009-3-9 11:35
标题: [求助]博士报警主机布防问题
我是一个新手,刚刚接触博士DS7400报警主机,我有一个问题想请教一下,就是博士报警用软件可以布防,但是键盘却无法布防,总是显示:Contro Trouble Enter#87 Not Ready9、11、14、15、(用的是双防区模块)
作者: 黑人819    时间: 2009-3-10 16:53

这是你的编程没编对,你编防区特性:从0419 11#(防区9和10),有多少模块就编多少!

 


作者: 狂风vida    时间: 2009-3-11 15:08
 软件布防是虚拟布防,键盘布防是物理布防,只有在所有防区都准备就绪的状态下才能布防。显示 Not Ready9、11、14、15,说明这几个防区处于触发状态或者其他什么原因导致防区没有复位,因此无法布防。建议检查编程,模块,接线。
作者: shuzhong119    时间: 2009-3-12 13:50

Not Ready9、11、14、15    说明有问题呗

 


作者: 任    时间: 2009-3-13 18:25
防区特性我就是从0419 11# 0420 11#.........这样编的啊!
作者: MTS110.COM    时间: 2009-3-13 19:01
说不定到了最后就是模块地址的这种简单问题。。
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-3-13 22:13

可以强制布防,但找出9、11、14、15问题所在是关键。


作者: shuchun01    时间: 2009-3-14 22:54
我的也和楼主一样呀  
作者: shuchun01    时间: 2009-3-14 22:54

而且电源指示灯 闪

 


作者: lnvfhp    时间: 2009-3-26 15:10
是的软布防是没有用的,还有你那些防区有故障
作者: 任    时间: 2009-3-27 11:40
地址我检查过了,是没有问题的,如果模块坏了,会有上述情况吗?
作者: cwyxf1015    时间: 2009-3-27 14:28
学习中




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2