千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
西门子联动问题请教
[打印本页]
作者:
yong0724
时间:
2009-3-7 20:36
标题:
西门子联动问题请教
<p>当达到相应的条件的时候风阀、水阀自动开启、关闭。怎么实现。小弟初学</p>
<p>请高手指教啊~ 谢谢了</p>
作者:
dzr
时间:
2009-3-8 15:13
<p>在西门子的insight里通过用PPCL语言编程很容易实现的</p>
作者:
suyang521
时间:
2009-3-18 10:58
楼上说的太含蓄了!
作者:
wsxdw
时间:
2009-3-18 11:02
<p>大家都很含蓄..............</p>
<p>联动当然要看前一状态有没有反馈回来信号,如果有就容易了,没有的话就去现场测一下时间,给联动设备加延时</p>
作者:
漫漫ice
时间:
2009-3-23 11:05
作者:
election
时间:
2009-3-23 13:05
<p> 新风机通常是:先开风阀,再开风机,关闭时相反顺序。</p>
<p> 空调机新风阀和回风阀的调节有的根据焓值计算,有的做法就是1-新风阀的开度%=回风阀开度%,也要根据季节不同或过渡季节进行调节的。</p>
<p> 热水阀、冷水阀、加湿阀看温湿度喽 PID调节嘛</p>
<p> 去书店买本书看看~~</p>
<p> 我有BA手册本是无价之宝,我看与你有缘,就收你100块传授给你吧~~~~我吃过饭闲着没事,所以来看看~~~</p>
作者:
huahu1232
时间:
2009-3-23 16:27
4545454333
作者:
suyang521
时间:
2009-4-14 13:45
<p>水阀分 冷 热 湿 三种 ,</p>
<p>除湿,降温需要开启冷水阀;</p>
<p>升温需要开启热水阀;</p>
<p>加湿需要开启加湿阀;</p>
<p>风阀的开启需要考虑新风,回风,和送风量,主要是从节能角度去考虑新风的利用量。</p>