千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]弗曼科斯楼宇对讲
[打印本页]
作者:
真水无色
时间:
2009-3-7 18:26
标题:
[求助]弗曼科斯楼宇对讲
各位高手,兄弟我在维修的时候遇到一个难题,就是从主机那呼叫室内的分机(可视的),在同一个视频解码器上的分机,无论你呼叫那个一分机,都会在一家出现,例如:701室的分机有问题,你呼601,702,802,902的分机都能在701室的分机上显示图像,但是你从其他的房间没有这种情况,也就是你安701的分机其它几家不会出现图像。视频解码器我换过了,是好的。用的设备是:2440,2425,2419。请问各位这是怎么回事,有人知道吗?请给予指导,谢谢!
作者:
smaxnod
时间:
2009-3-7 22:30
<p>按照你说的只有2种情况</p>
<p>1. 2425解码器坏</p>
<p>2. 701家里的话机坏</p>
<p> </p>
<p>兄弟,你问的这些问题FERMAX的技术手册上都有回答的,</p>
<p>如果有什么特殊的FERMAX问题,建议你到下面地址去看看</p>
<p><font face="Verdana">http://store.taobao.com/shop/view_shop-79972f8ca2af8c1fe9f23774d019c638.htm?nekot=g%2Conwwc6don5sa1236435654492</font></p>
作者:
真水无色
时间:
2009-3-8 11:11
<p>谢谢</p>
<p> </p>
作者:
真水无色
时间:
2009-3-8 11:20
<p>这个问题是图像乱串,不是语音串,难道和2425有关系吗?请楼上的详细解释一下。谢谢</p>
作者:
smaxnod
时间:
2009-3-8 19:23
<p>联系我</p>
<p> </p>
<p>QQ 370391706</p>
作者:
真水无色
时间:
2009-3-10 18:08
那位高手见过这种情况啊
作者:
ljl2114
时间:
2009-3-22 00:29
支持
作者:
真水无色
时间:
2009-3-22 21:57
<p>我已经解决了,谢谢!</p>
作者:
clpop
时间:
2009-3-24 15:27
<p>怎么解决的 说下</p>
作者:
真水无色
时间:
2009-3-24 17:33
<p>我更换了解码器2425后,就好了。</p>
作者:
zhangsiming
时间:
2012-6-3 19:37
<p>解码器,话机</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2