在我这边的现场有这样一条线路:前端是一拖二的光端机,其中有一路视频信号通过2米左右的视频连接,另一路视频信号通过200多米的视频线传输连接;注明:说用视频线75-3。
问题:其中传输距离较远的一路视频信号出现了木纹状现象,有时候严重,有时较少;设备运行期间我用了视频抗干扰器测试过,视频信号没有变化,干扰现象依然出现;而另一路视频信号图像清晰正常;
设备运行期间所做的测试:更换过线路(就是说:干扰这路视频信号曾经用过光纤传输过;前端视频信号通过一对一的光端机到一拖二光端机设备上用视频线进行两个设备的视频口连接),视频信号回传不到后端监控室;失败!
现场环境:在这现场有一个污水泵房;监控线杆是水泥杆;电源原来是用泵房的,由于关于电源不纯等原因,电源线路又更改到其它地方;
根据大家的经验;请指导一下这样的问题怎么去解决!
你的干扰问题是出在那段两百米的视频上,既然换了光纤与光端机了,那就来找光纤与光端机的问题,
其一:从远距离的那个到集合的这个点的光纤线路是否正常
其二,这个单路的光端机视频端口是否正常,
排除这两点,然后再看这个一拖二的光端机的视频端口是否正常
逐步解决.....
一拖二的光端机?是两路光端机吧,这个词新鲜
呵呵!
谢谢大家的讨论;我看了你们的回复;有一位坛友说了两个解决办法。
其一:我要告诉大家远距离的视频信号到集合点这段光纤线路,我曾经用尾纤对接法测试过(把从后端到前端的主干光纤线路用尾纤和200多米远距离的设备连接;等于把主信号直接传到最前端,然后通过跳接法连接原来短距离的监控点位;原来的短距离变为长距离,长距离改为短距离传输了);新的长距离视频信号依然无法回传;原来的长距离视频信号传输非常清晰正常。
其二:我对一对一的光端机和一拖二的光端机都更换了。
到今天为止现场的这个点位,视频信号依然不理想。
这个问题希望大家再次讨论。
注:如果大家谁有好的解决办法;可到现场与我沟通;来共同攻克难题!
我现在的地理位置河南省新乡市和焦作市的。
联系电话:0391-3508544 (范清相)
(前端视频信号通过一对一的光端机到一拖二光端机设备上用视频线进行两个设备的视频口连接)
这个没必要再通过一拖二光端机传输啊。你不是放过光缆来代替原来的200米视频线么?那就在一拖二光端机的位置占用一芯用尾纤跳纤到机房再接上一对一的光端机试试?
还不行拿工程宝或者MP4直接在摄像机那里看图像会不会有干扰现象,有的话拆离电线杆试试,还有的话换个摄像机试试,还是有的话可能是这个区域有强干扰源,弄条长点的视频线现场移位,直到没有干扰出现,然后就是协商甲方这个点需要移位。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |