千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
门禁控制器常用的通讯和组网方式有哪些?
[打印本页]
作者:
fgd16wy
时间:
2009-3-2 16:23
标题:
门禁控制器常用的通讯和组网方式有哪些?
<p class="unnamed1" align="left">门禁控制器的常用的通讯方式有: RS232 RS485 TCP/IP 方式</p>
<p class="unnamed1" align="left"><strong>RS232方式:</strong></p>
<p class="unnamed1" align="left">是指单台控制器 通过 RS232串口通讯协议 和 计算机串口相连 进行点对点的管理。</p>
<p class="unnamed1" align="left">RS232有些人又称串口通讯方式。</p>
<p class="unnamed1" align="left">RS232通讯方式,最远的通讯距离是13米(该距离内通讯稳定),微耕建议3米以内最为稳定,所以微耕控制器标配的串口通讯线是3米。如果需要延长,请延长9根线中的 2 3 5 号线,怎样延长 请参考相关“RS232通讯原理,如何延长RS232通讯线的长度?”的文章。虽然,13米以上测试好像也可以通讯,但是不稳定,抗干扰能力差,不建议这样做。一般的 台式计算机具备1-2个串口 (Com1 Com2),通过多串口卡可以扩展为最多255个串口。新款的笔记本一般没有串口,需要购买 USB串口转换器来实现,具体方法 参考 “怎样使用USB串口转换器?”</p>
<p class="unnamed1" align="left">RS232 每个串口只能实现和一台控制器的通讯。</p>
<p class="unnamed1" align="left">RS232通讯方式的传输速率(俗称 波特率)常见为 9600,在微耕控制器的波特率就设计在9600,传输的速度为每秒钟十几条权限或者记录,市面上还有一些公司的控制器的波特率为 2400 4800 19200 38400,波特率越大,传输速度越快,但稳定的传输距离越短,抗干扰能力越差。</p>
<p class="unnamed1" align="left"><strong>RS485通讯方式</strong>:</p>
<p class="unnamed1" align="left">多台控制器,通过RS485通讯总线(必须用双绞线,或者网线的其中一组),将控制器通过手牵手串联的方式,一根总线接到 RS485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机(软件)对多台控制器的管理和通讯。</p>
<p class="unnamed1" align="left">通讯距离:</p>
<p class="unnamed1" align="left">最远的控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购 485中继器(延长器)(请向专业的转换器生产公司购买,中继器的放置位置是在总线中间还是开始,请参考相关厂家的说明书。)选购中继器理论上可以延长到 3000米。</p>
<p class="unnamed1" align="left">负载数量:</p>
<p class="unnamed1" align="left">即一条485总线可以带多少台控制器,这个取决于 控制器的通讯芯片和485转换器的通讯芯片的选型,一般有 32台,64台,128台,256台几种选择,这个是理论的数字,实际应用时,根据现场环境,通讯距离等因素,负载数量达不到指标数。微耕公司控制器和转换器按256台设计,实际建议客户每条总线控制在80台以内。如果有几百上千台控制器,请采用 多串口卡 或者 485HUB来解决,具体 请参考“如果系统控制器数成百上千台,如何组网?”坚决禁止使用无源485转换器,无源485转换器成本只有十几块钱,虽然标称负载数量是32台,实际应用中5台都带不起,通讯总线也无法超过100米,没有防雷击 防浪涌设计等,具体请参考“为什么禁止使用无源485转换器?”<br/><br/>RS485通讯方式,必须手牵手通过双绞线串联连接,禁止分叉或者星形连接,具体请参考“RS485通讯原理和施工布线注意事项”。</p>
<p class="unnamed1" align="left"><strong>TCP/IP 通讯方式</strong>:</p>
<p class="unnamed1" align="left">TCP/IP 通讯协议是当前计算机网络通用性标准协议,具备传输速度快,国际标准,兼容性好等优点。</p>
<p class="unnamed1" align="left">控制器的接入方式,和局域网的HUB和计算机网卡的接入方式一样。</p>
<p class="unnamed1" align="left">通讯距离:</p>
<p class="unnamed1" align="left">在小型局域网内,可以通过HUB的级联延长通讯距离,每一级的通讯距离达100米,可以级联多级。而且在大型局域网可以通过 光纤 无线 等多种方式延长到很远甚至多少公里,甚至跨城市,也可以通过互联网数千公里的联网都可以。<br/><br/>负载数量:</p>
<p class="unnamed1" align="left">理论上没有限制,HUB可以级联,成千上万台控制器组网都没有问题。</p>
<p class="unnamed1" align="left">通讯速度:</p>
<p class="unnamed1" align="left">通讯速度快,以微耕产品为例,TCP/IP 产品的通讯速度是RS485 RS232控制器的十倍 甚至数十倍。每秒上传权限或者下载记录达100多条,甚至数百条。</p>
<p class="unnamed1" align="left"><strong>其他通讯组网方式</strong>:</p>
<p class="unnamed1" align="left">除了 RS485 TCP/IP 主流通讯方式外,有极少数公司还采用了 LAN LONGWORK等总线方式组网,这些方式用得很少,有优点也有缺点,产品之间的互换兼容性不好,技术不普及,这里就不介绍了。 </p>
<p class="unnamed1" align="left"> </p>
作者:
Terry008
时间:
2009-3-3 17:34
<p>目前主流的组网方式是:485总线方式;TCP/IP方式。</p>
<p>一个或几个门禁点的体现不出技术要求,怎么组网也该都能使,只是使用寿命和稳定性的问题。</p>
<p>上了100个门禁点的项目,建议选用TCP/IP组网方式。</p>
<p>TCP/IP能保证带宽和数据传输速率,最好控制器有主动上传技术功能(而不是用采用轮询的方式)。</p>
<p> </p>
<p>门禁交流QQ:35260837</p>
[此贴子已经被作者于2009-3-3 17:34:12编辑过]
作者:
shashou
时间:
2009-3-4 22:13
不错,学习
作者:
szdas
时间:
2009-3-13 17:20
学习中
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2