千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 球机装在天花上,屋内灯一开启就用很大的干扰,怎么解决? [打印本页]

作者: ivan903    时间: 2009-3-2 11:45
标题: 球机装在天花上,屋内灯一开启就用很大的干扰,怎么解决?
球机装在天花上,屋内灯一开启就用很大的干扰,怎么解决?谢谢了!
作者: 松下酷二    时间: 2009-3-2 11:51
换个电源   别用开关电源
作者: jiaoshou119    时间: 2009-3-9 21:46
换电源
作者: hehecm    时间: 2009-3-10 10:36

不用开关电源,还有什么电源啊?直接用变压器?还是?

我都晕了,不明白的太多了


作者: hldclj    时间: 2009-3-10 14:18

估计是摄像机某些参数不达标


作者: sncaihong    时间: 2009-3-10 14:21

是强电对球机电源的干扰吧


作者: 缘善    时间: 2009-3-10 15:45

加一个抗干扰器试试看

 


作者: showbai    时间: 2009-3-12 12:25

正解

 

天花板上漏电,想办法隔开他们就好,类似情况我遇见过的。


作者: win0715    时间: 2009-3-12 12:44
强电干扰。可以用抗干扰器试下。如需要我借一个给你。可以解决就给我钱。
作者: wxxchc    时间: 2009-3-12 15:12
路过
作者: zjb19948567    时间: 2009-3-12 15:43
电流干扰。
作者: allcctv    时间: 2009-3-16 04:24
学习
作者: w6665038    时间: 2009-3-18 09:58
学习
作者: weifeng2008    时间: 2009-3-18 10:03
量下开灯后摄像机的电压是多少,视频线不要和高压线放在一起。如果距离近的话,用点屏蔽好的线,应该还可以。
作者: leoking1314    时间: 2009-3-18 10:04
以下是引用showbai在2009-3-12 12:25:00的发言:

正解

 

天花板上漏电,想办法隔开他们就好,类似情况我遇见过的。

嗯,很有可能。

这个情况我就遇到过了。破皮的线搭在了龙骨上了。


作者: mcf3747    时间: 2009-3-18 10:10

学习


作者: wangqy    时间: 2009-3-18 10:20
路过
作者: yeanan    时间: 2009-3-18 10:54
路过
作者: 米卡监控    时间: 2009-3-18 11:00
原来原因这么多
作者: sjzljs    时间: 2009-3-18 11:53
路过

作者: evin    时间: 2009-3-18 14:39
学习的.
作者: 大连小桑    时间: 2009-3-18 15:09

学习!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


作者: 夜色缭绕    时间: 2009-3-18 15:14
学习
作者: 夜色缭绕    时间: 2009-3-18 15:58

了解了

 


作者: tonwei    时间: 2009-3-18 16:16

学习


作者: tangzelin    时间: 2009-3-18 16:55

看过楼上的回答,请问解决办法是不是这3个

1.天花板漏电,想办法隔开

2.电源问题,不要走天花板灯开关的电源.(那换什么电源? 加个变压器?)

3.加个抗干扰器


作者: 海波123    时间: 2009-3-19 00:42
估计是漏电照成的,隔开他们就行了
作者: chb    时间: 2009-3-19 06:47

是这样啊


作者: jinyangyi    时间: 2009-3-19 11:06
遇到过,用屏蔽好的线再穿管
作者: VKD    时间: 2009-3-19 15:10

 

 

 

 

路过,顺便学习!


作者: a19010653    时间: 2009-3-23 11:55
路过
作者: aiway1011    时间: 2009-3-23 12:31

检查下强电


作者: tongs    时间: 2009-3-23 12:42
你不穿管的啊?
作者: str1937    时间: 2009-3-23 13:18

学习一下!


作者: gelili1004    时间: 2009-3-23 13:31
学习一下
作者: bananaaaa    时间: 2009-3-23 22:40
干扰
作者: ayj0201    时间: 2009-3-23 23:34
摄像机的抗干扰能力太差了
作者: huangliu    时间: 2009-3-24 10:17
开灯有干扰一定是电的问题,有两点不容忽视,一个是楼上所说"破皮的线搭在了龙骨上"但是这个概率貌似很低.作弱电最好了解一些强电知识,日光灯的镇流器有电子镇流器和可控硅镇流器两种,可控硅又名"电网垃圾"剩下的我就不说了,两个解决方案,一是上有调制功能的抗干扰器,二是换镇流器.
作者: boick    时间: 2009-3-24 10:32

这种现象应该是电源干扰,你检查下你的电源先是不是和灯的电源线在一起的,尝试着分开在试下应该就可以解决这个问题了。


作者: huang057    时间: 2009-3-24 10:32
漏电的情况遇到几次,龙骨带电,施工时也小心
作者: qianwenerrui    时间: 2009-4-11 19:18

线路的问题,应该是电源的干扰问题

摄像机参数没有设么关系


作者: turankus009    时间: 2009-4-13 14:31
学习中
作者: jiahuilong    时间: 2009-10-13 13:45
学习
作者: xingchencn    时间: 2009-10-13 14:15
漏电的解释不错,咋办整线路吗?重拉?
作者: xbs1234    时间: 2009-10-13 14:29
电线皮子破了搞的鬼
作者: duantao_518    时间: 2009-10-13 14:45
厄厄厄厄厄厄厄厄厄厄...............
作者: swjlfs    时间: 2009-10-13 14:55

应该是日光灯吧!那应该是日光灯的镇流器有问题了!


作者: lqhjjqtd    时间: 2009-10-13 15:21
哦,换个方位试试
作者: qinsanyu    时间: 2009-10-13 15:36
学习
作者: 老蟑螂    时间: 2009-10-13 15:41

一定是日光灯吧,是电子镇流器还是铁芯镇流器的日光灯,如果是电子镇流器容易造成电源杂波污染,如果是铁芯变压器可能是电磁干扰,简单一点更换日光灯镇流器。


作者: zhuhua0723    时间: 2009-10-13 15:53
都有是牛人
作者: zphcf1    时间: 2009-10-13 17:11
换个有稳压功能的12v电源,特雅丽
作者: z.x    时间: 2009-10-13 17:28

帮你分析一下!

1、照明线路或器件有轻微漏电现象造成周围金属带电。而你的球又与金属接触。

2、照明使用的整流类型有问题如:可控硅等在线路上产生干扰而监控与照明用同一回路。

3、监控线路因照明线路产生干扰。(可能性很小)

建议监控设备与金属物体作绝缘、更换电源(如开关电源换变压器)、线路穿金属管,补充以下开关电源在环境复杂的情况下一定要做接地!!

现在的电路都是零、火、地的在开关电源的交流输入端也有接地角。一定要连接,开关电源在没有地的情况下性能很不稳定