千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 布线穿线技术要求 [打印本页]

作者: zdq67478528    时间: 2009-2-28 23:17
标题: 布线穿线技术要求
穿线实施
穿线组织策划
要组织好穿线关键在于工头,工头应:
(1) 理解布线系统总体结构,不要穿错路线。
(2) 能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。
(3) 熟悉电缆要经过的管路。
(4) 有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。
(5) 理解并牢记我们对于布线系统电缆敷设的特殊要求。
(6) 思路清晰,把信息点分组,一组一组地敷设,不多穿,不漏穿。每组应不超过20个信息点,否则同时穿放的电缆量大,穿放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。
(7) 忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。
(8) 严格地组织测试,用万用表逐条电缆测通断。
  
穿线工序
1) 管槽检查,管护口修理,暗埋管试穿。
2) 所有参与穿线的人员讲解布线系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。
3) 策划分组。
4) 一组一组地穿放电缆:
(1) 对于其中一组,选择穿线起点;
(2) 电缆运至起点,标号,记配线架端刻度;
(3) 把此一组穿至配线架,按要求留余长;
(4) 度量起点到插座端长度,截断,标号,记插座端刻度,插座端盘绕在插座盒内。
(5) 对每根电缆进行通断测试,补穿,修改标号错误。
(6) 整理穿线报告。
(7) 扣线槽及过线箱盖。
穿线技术要求
 
1) 所有的管口都要安放塑料护口: 穿线人员应携带护口,穿线时随时安放。
2) 余长:电缆在出线盒外余长50cm,控制箱外约1.5m,余线应仔细缠绕好收在出线盒内或控制箱内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)+50cm 。
3) 分组绑扎:余线应按分组表分组,从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm,不可用铁丝或硬电源线绑扎。
4) 转弯半径:50芯电缆转弯半径应不小于162mm。
5) 垂直电缆:通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂,避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。在垂直线槽中的电缆要每米绑扎悬挂一次。
6) 线槽内布放电缆:应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次。
7) 电缆按照计算机平面图标号,每个标号对应一条线缆,对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端25厘米,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写标号或贴纸质号签再缠透明胶带。此外在配线架端从末端到配线柜入口每隔1米用要在电缆皮上用油性笔写标号。
8) 完成后,所有的电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声,就OK,每根电缆的所有芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。
 
电缆保护
 
1)穿管时管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。
2)拽线时每根线拉力应不超过11公斤,多根线拉力最大不超过40公斤,以免拉伸电缆导体。
3)本系统使用的电缆是高速计算机网络电缆,价格昂贵,裕量很少。
4)电缆一旦外皮损伤以至芯线外露或有其他严重损伤,损伤的电缆段应更换,不得接续,接续的电缆无法满足信号传输要求。
5)整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致,避免电缆受到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。布线时既要满足所需的余长,又要尽量节省,避免任何不必要的浪费。
6)布线期间,电缆拉出电缆箱后尚未布放到位时如果要暂停施工,应将电缆仔细缠绕收起,妥善保管,不得随意散置在施工现场。
 

作者: buyichina    时间: 2009-3-2 10:26
好文章就应该顶
作者: ivan903    时间: 2009-3-2 11:17
非常实用
作者: jwltx    时间: 2009-3-2 11:28
不错
作者: mrslim    时间: 2009-3-2 13:40
学习了,
作者: VKD    时间: 2009-3-2 14:04
文章很好 但太长  呵呵




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2