千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教个关于检查井和手井的问题!! [打印本页]

作者: xjie    时间: 2009-2-28 10:17
标题: 请教个关于检查井和手井的问题!!
<p>单元检查井和单元手井是一种井吗?它们之间有什么区别呢?怎样区分它们?一般什么时候用检查井,什么时候用手井?哪位高手能详细说明一下,谢谢。。</p>
作者: 天叶    时间: 2009-2-28 15:43
<div class="t_msgfont" id="postmessage_17497">一,弱电管道的以下位置应设置人(手)孔:<br/>1,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 管道分歧点;<br/>2,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 交叉路口;<br/>3,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 直线段每隔80~100米,最大不得超过150米;<br/>4,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 道路坡度较大的转折处;<br/>二,管道穿越桥梁、铁路、明渠等,在其两侧宜设置人(手)孔。<br/><br/>三,主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36米。同一段内,不应有S型弯曲或U型弯曲。<br/><br/>四,人(手)孔的规格,应按远期管孔数确定:<br/>1,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置,用手孔。<br/>2,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 管孔为4~8孔时用小号人孔。<br/>3,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 管孔为9~23孔时用中号人孔。<br/>4,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 管孔为24~42孔时用大号人孔。<br/>5,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 超过43孔时,可另行设计。<br/><br/>五,人孔的形状应按分歧状况、管道交互偏转角确定:<br/>1,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 在直线管道上或两段管道的偏转角小于22.5o时采用直通型人孔。<br/>2,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 两段管道的偏转角在22.5o~67.5o之间时,采用斜通型人孔。<br/>3,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 两断管道的偏转角在67.5o~90o之间,或管道作T字形分歧处,采用三通型人孔。<br/>4,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 管道作十字形分歧处,采用四通型人孔。<br/></div>
作者: chengongyujie    时间: 2009-3-2 12:10
学习
作者: molindsl    时间: 2010-11-4 16:33
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_21">我也相知道,学习一下 </div><br/>