各位高手大侠们,你们好!
请教有两个厂房甲和乙之间有道路间隔,独立分开,甲厂房内存在一个机房网络中心,是有线局域网,现在要在其厂房一处办公室建一个WLAN,在乙厂房内一处办公室也建一个WLAN,我的解决方案是在机房,甲厂房和乙厂房三个不同的地理位置分别配置一个到桥接功能的无线AP,机房为中心AP,通过双绞线上行到有线交换机中,从而实现甲厂房和乙厂房两个位置的WLAN,请问这种方案正确可行吗,有没有什么漏洞之类的,一个无线AP与最远的计算机之间的距离最大为多少米啊?无线AP之间的距离呢?谢谢各位老师!
个无线AP与最远的计算机之间的距离最大为多少米啊?
--看情况而定,你看看那个AP的说明书,视产品而定,60米到300米不定,
传输距离还受周围环境影响,例如这个周围有这个什么干扰哦。
无线AP之间的距离呢?
--这个不懂你要干么!你可以在两个地方利用定向天线,进行网络互连。
你这个方案是可行的。
但是是有条件的:
1、相互之间具有通信条件;
2、流量要求不是太大;
3、AP能设成Client或WDS。
具体需要根据你的实际情况和要求确定。
(其实像Ruckus的产品,它的每个AP内部都有MESH互联功能,三个AP直接一放,都不需要设置就可以实现三点间的通信互联。)
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |