首先更正一下:7436为双回路总线驱动器模块,009防区即为总线防区的第一个防区(地址为9),投光器电源指示灯(power)不亮,说明无电源,检查一下供电。投光器没有ALARM报警灯。估计你老眼花了吧;受光器电源灯亮,说明供电正常。ALARM灯亮说明对射没有对好或者投光器没有发射红外光束,很明显投光器没有工作,主要检查投光器供电并调节对射角度,当接收器信号指示灯为最大即可(不一定要到10)。个人意见,仅供参考!
问题发现了,投光端的power灯不亮,那么有两种可能:一、投光端电源有问题,二、投光端设备出现问题,但是我用万用表测了一下那边有DC12V电压,呵呵,对这方面接触得少,还希望大家多多指教!
投光器有问题,换个投光器应该就没有问题了
首先测对射供电电源电压是多少?
以下是引用zhangchi115在2009-2-26 15:52:00的发言:
个人意见,仅供参考! 顶~~!!! |
见解到位,思路清晰,言语简练。高手!顶!!!
投光器有问题,换个投光器应该就没有问题了。