标题: [讨论]
最近做了个项目中29个电梯轿箱内监控全部出现波纹干扰,静止状态下正常,运行状态下干扰较严重,线路部分是视频随缆,电源是在轿顶取的220v加12v开关电源,电梯机房至监控机房采用75-5的线缆.请教高手在不增加成本的情况下,如何排除故障现象?
作者: z.x 时间: 2009-2-24 16:12
我告诉你!!让厂家拆掉电梯开门的哪个电感!!不要电梯门就好了.你可以单独供电,看看效果.现在电梯门机对电梯用电干扰特别的大.你的问题提的有问题,电梯在用动中是不产生任何干扰的只有在开关门或有人按楼层的时候(12/24V控制信号可以不考虑).所以应该在开\关门前后3秒左右有问题.如果是线路问题不可能29台都同样问题.