有个工程,原想用光端机把总线信号传回,现在线已布好,无法更改了
看了论坛上的贴,有人说博士的DS7400有转换模块,但是转成的485信号不好,会有丢失
还有人说要用双向485端口才能传,这点我相信。因为总线上的信号是双向的,主机会巡检查地址模块,地址模块也要反回信号给主机,所以是双向的。
有在工程中实际用过,最后整么解决,请高手指点一下。
工程急,加我QQ聊:25719942
谢谢!
工程完工,谢谢大家的关注,在此总结一下:
论坛中的各位大佬都提出过看法,且都是对的。通过7426可以把MUX总线信号转成485信号,但这个485信号不是标准的信号,但光端机也能传。博士技术工程师的态度是默许,但不支持,说是有可以会有数据丢失,也就是说可能会存在误报或是漏报的可能。信号丢失的概率有多大,博士不回答。厂家的态度是可以用,但不支持用,如果用户用了,后果自已负责。
我们在实际使用的时候发现,光端机的数据交换量非常用的大。分析后认为,是主机不断的向模块发出巡检信号,模块也不断的反回信号。
实际使用可能出乎所有人意料,我们的报警系统使用两天后,有一个7426模块不知道什么原因坏掉了。确认原因后,鉴于验收日期紧了,无法再等到厂家更换设备,所以我们挖开100多米的路面,布了一条总线回到监控中心。不过有一点是比较奇怪的,我们整个小区围墙的总周超过1500米,没有回放大设备,用的是RVVP2*1。0国标线材,南宁天网的,估计刚开始的时候行,几个月后就不一定行啦。
总结以上,我个人认为:
1、可以用光纤传,但是建议不用视频光端机,建议用工业级的数据传输器。此传输器需要两蕊光纤,一收一发;
2、用光端机传须用带双向485数据的;
3、能用总线传时就不要用光端机;