我们给一个证券公司的散户大厅做了5个监控点,大厅的面积是4000个平方,大厅入口一个点,其余4个点在大厅4个角。大厅入口监控点的高度是4.5米,其余4个点的高度是7米。大厅入口点的监控是侧对着门,用户要求是要红外的,我们用了枪击的SUNYEAH 6mm或红外半球的,显示的画面白光很严重,看不清人脸,黑乎乎的。其余四个用的是枪击的SUNYEAH 6mm,可以照射的距离是60米,画面也有点模糊。急求大侠帮助。!!!!!!!!!
作者: soww 时间: 2009-2-19 09:06
做不好你为什么还要做?没本事就不要搞乱市场,搞到到处都是骨头,告诉你你这工程亏定了,钱你也收不到。
作者: qixin2006 时间: 2009-2-19 09:53
证券公司不是没钱,你用这样的产品,肯定会出这样的结果!
建议:1,换掉现在所有的摄像机;
2,门口用超宽动态的摄像机;
3,一定要用红外的话,找独立的红外设备。
作者: aslee520520 时间: 2009-2-19 10:19
...
做人要厚道,想用次品忽悠人家,出事了吧.
建议哥们你直接换设备,门口用超宽动态的,四周用那种远距离红外的球机!
人家还差这点钱?
作者: 木子林 时间: 2009-2-19 10:26
改用背光补偿强点的摄像机,要不然全部采用宽动态的,
作者: cpvan 时间: 2009-2-19 15:48
建议哥们你直接换设备,门口用超宽动态的
作者: szperfect 时间: 2009-2-19 16:31
对着门口的那个换成宽动态的,其它四个有可能是没聚好焦,重新聚一下,或者换成高线的像机,效果会好点。
作者: cnpjc 时间: 2009-2-20 10:04
得用宽动态的
作者: win0715 时间: 2009-2-20 10:24
建议把看60米的镜头换成12MM的或16MM的。
作者: win0715 时间: 2009-2-20 10:24
再建议把发白的摄象机换个安装位置,逼开玻璃或逼开对射强光。
作者: 喜路宝 时间: 2009-2-20 12:22
同意二楼的观点,这样的活属于基本工程,连这样的活都做不好可见工程经验如何
现在好多电脑公司,1-2个人,敢接任何工程,也是,在电脑城里,5块钱的利润就是暴利了,
作者: long0729 时间: 2009-2-20 13:17
确实 同意上面大部份人的说法 用宽动态 我们公司有做 可以与我联系 QQ:10983 0507 电话:13480662447 龙小姐 我公司是专门做道路和宽动态摄像机的
作者: asp88 时间: 2009-2-21 20:48
以下是引用喜路宝在2009-2-20 12:22:00的发言:
同意二楼的观点,这样的活属于基本工程,连这样的活都做不好可见工程经验如何
现在好多电脑公司,1-2个人,敢接任何工程,也是,在电脑城里,5块钱的利润就是暴利了,
少人不代表做不好吧?
少人可能只是刚发展。刚起步,但是不代表不用心做,做不好
作者: vinwenwei 时间: 2009-2-21 20:59
门口的改用宽动态的,其他的可以自己调调镜头,实在不行也没办法了!
作者: zjqcomputer 时间: 2009-2-21 21:23
以下是引用喜路宝在2009-2-20 12:22:00的发言:
同意二楼的观点,这样的活属于基本工程,连这样的活都做不好可见工程经验如何
现在好多电脑公司,1-2个人,敢接任何工程,也是,在电脑城里,5块钱的利润就是暴利了,
以下是引用soww在2009-2-19 9:06:00的发言:
做不好你为什么还要做?没本事就不要搞乱市场,搞到到处都是骨头,告诉你你这工程亏定了,钱你也收不到。
每个人、每个团队、每个公司都会有刚起步的时候,难道两位哥们不是这样一路走来的?难道你们的第一单工程就做得比楼主好?
人家经验不足,大家应该施予援手才对。
[此贴子已经被作者于2009-2-21 21:24:11编辑过]
作者: haofdong 时间: 2009-2-22 11:01
不想换摄像机就加个白光灯斜对着门口
作者: TCP 时间: 2009-2-22 11:22
9楼朋友的建议最简单易行,更换镜头让摄像机的视场正好覆盖整个大门(至少90%),逆光影响基本上可以完全消除。
作者: soww 时间: 2009-2-22 11:39
不可能。
作者: soww 时间: 2009-2-22 11:58
大厅入口的监控不换摄像枪绝对做不了。
四个角的监控点不是调试技术烂就是摄像机非常烂,可能使用的线也有问题。
不管光线怎么样,想得到满意的效果,对摄像机的选择最低要求首先必须是:1、足够低的照度,2、大于48DB的信噪比,然后才是符合各项安装环境指标的性能要求。
如果器材不行,你要确信:不管你怎么安装,神仙也搞不好。
[此贴子已经被作者于2009-2-22 12:03:03编辑过]
作者: dsyy77 时间: 2009-2-22 12:12
大家做这行都不容易,第一次做的不好大家从帮助楼主
作者: subzero 时间: 2009-2-23 09:43
以下是引用喜路宝在2009-2-20 12:22:00的发言:
同意二楼的观点,这样的活属于基本工程,连这样的活都做不好可见工程经验如何
现在好多电脑公司,1-2个人,敢接任何工程,也是,在电脑城里,5块钱的利润就是暴利了,
我很赞成喜兄的观点,监控的门槛低,大家一窝蜂的上去抢,这种功利的心态最终就是做坏行业。
作者: feidianshike 时间: 2009-2-23 13:29
LZ还是没有了解清楚现场情况, 根据具体情况, 应用不同技术参数的摄像机应该是我们的一个基本素养.
虽然证券业现在很惨,但也不会在乎用几台品牌摄像机滴.呵呵
路过!
作者: 监控小猪0 时间: 2009-2-23 13:57
最后的解决方法就是用宽动态摄像机
作者: zdq67478528 时间: 2009-2-23 21:24
看过了
作者: 小月肖 时间: 2009-2-25 15:14
做人要厚道,想用次品忽悠人家,出事了吧.
建议哥们你直接换设备,门口用超宽动态的,四周用那种远距离红外的球机!
人家还差这点钱?
作者: dnysq 时间: 2009-2-25 20:10
是的,我看楼主得听听LS 的意见
作者: gyqsjz 时间: 2009-2-26 01:57
直接换设备,门口用超宽动态的
作者: hawk9 时间: 2009-3-2 13:23
6mm的镜头 看60米 牛啊
作者: jwdtb 时间: 2009-3-2 14:44
第一次做,你们跟人家讲这么多,听得懂吗
直接把设备都换了,门口换成超宽动态摄像机
四个角换成红外高清的就是了
作者: cjgzyq 时间: 2009-3-2 15:21
收下。。。有时间看看。。。。
作者: 生活平方 时间: 2009-3-8 11:30
2楼的建议很好
作者: honour 时间: 2009-3-8 11:41
学习啦~~
作者: yeanan 时间: 2009-3-8 12:36
支持一下哦!
作者: xuewenlei86 时间: 2009-3-8 12:55
换宽动态摄像机
或者是在大厅增加灯光 室内室外光线一样时就没问题了
别的好像没有什么解决办法