千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 天花龙骨怎么接地? [打印本页]

作者: xiehouqiyuan    时间: 2009-2-13 12:09
标题: 天花龙骨怎么接地?

在吊龙骨的时候就用镙纹杆打到天花板上,难道这样不算是接地吗?龙骨还要重新做接地?不明白哪位大侠能帮忙解答这个问题呀!


作者: zdytz    时间: 2009-2-17 10:59
接地是要求接到建筑物的接地扁铁或其他接地体上。
作者: 征途天下    时间: 2009-2-17 16:23
机房接地指的是将机房内金属物体包括设备支架,通过导线接到机房内的均压环上,从而达到等电位连接的效果,让设备上存在的瞬时响应静电,容易泄流到大地上。
作者: xiehouqiyuan    时间: 2009-2-17 16:28
这些我都清楚,但是我不明白的一点是如果机房墙面只做了防尘防潮处理的话,那是不是天花的接地要先在墙面埋好接地线?还是有其他方法来处理呢?
作者: lizd1985    时间: 2009-4-6 13:38
一般都会在墙面上埋好接地线的吧。
作者: yangwei733    时间: 2009-4-6 14:39
视机房面积大小,决定等电位连接数量之多少。一般情况只需要用10平方导线将天花与机房内接地网做有效物理连接即可。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2