故障现象

原因

解决方案

图像有雪花点

电平低

在线路中加信号放大器,提高信号电平;到前端升高电平

图像有重影

1.系统阻抗不匹配
2.
前端共缆设备接地不良
3
.分支器接反了

1.检查线路中是否有插入端空置,将空置端拧上75Ω终结电阻头;
2.
检查远传器的输出接口连接是否良好,或更换远传器;
3.
查看分支器的INOUT是否接反

图像上有移动的、垂直的或倾斜的或网状的、宽的、黑白相间的条纹

1.相邻频道之间的输出电平相差过大;
2.
主控室设备发生频率漂移及输出电平变化

1.到前端把远传器上的蓝色旋钮顺时针调高;
2.
在还原器上进行频率微调;

图像中出现上下移动水平纹,或出现一条白横线

电源纹波系数变大,通常是直流稳压电源滤波电容变质

1.更换前端设备的稳压电源;
2.
如果是所有图像上都出现,则更换信号放大器的直流稳压电源

图像上有网纹干扰,或出现0.5毫米宽的斜白杠或水平的白杠

同频干扰

1.更换受干扰监控点的设备频道;
2.
调整输出电平;
3.
调整设备位置

图像扭曲

共缆输入信号电平过高

降低前端远传器的输出电平,如已降到了最低,则接入衰减器或换成衰减更大的分支器

屏幕上出现黑白相间的横条缓慢移动或上下滚动

交流干扰

注意电源线与视频信号线的平行敷设不要过长,因平行敷设在它们之间将形成电容,平行距离越长,50 Hz交流声就越容易进入系统,形成干扰。

无视频信号

1.共缆输入线路短路或断路
2.
前端设备无电平输出
3.
摄像机没有供电或电源线接反,摄像机无信号输出

1.检查连接线,重新连接
2.
检查远传器是否通电工作,使用场强仪测量输出电平,更换有问题设备;
3.
检查摄像机电源是否接好
更换摄像机

1.图像发白或发暗
2.
室外图象太鲜艳

视频幅度没有调整好

1.缓慢调整远传器的黑色旋钮,以改变视频幅度
2.
缓慢调整还原器后面的黑色旋钮,以改变视频幅度

图像彩色变黑白

还原器发生频率漂移

在还原器上进行频率微调

图像发雾不清晰

摄像机焦距没有调好

调整摄像机焦距或光圈

室内门框上出现细小的彩色横纹

室内室外光线对比强烈造成的 ,跟摄像机的质量有很大关系

更换摄像机

图象上出现彩色麻点和斑点

1.视频幅度过低
2.
前端或后端某地方有一个接头接触不良

1.缓慢调整还原器或远传器的黑色旋钮,以改变视频幅度;
2.
检查前端和后端的该点相关的所有接头

图象上出现相距2厘米的整齐排列的黑白点

1.前端或后端某地方有一个接头接触不良
2.
摄像机或远传器的电源有问题

1.检查前端和后端的该点相关的所有接头
2.
更换前端设备的电源

在还原器上接双视频输出时,矩阵加在显示屏上的字幕跳动

视频幅度太低,

顺时针旋转还原器或远传器的黑色旋钮,以提高视频幅度

图象上出现从左向右移动的白影

1.与该点相关的分支器接口接触不良
2.
矩阵上有一个视频输入口有问题,把干扰信号叠加到了正常图象上面

1.更换相关的分支器或重做相关的接头
2.
更换矩阵上的输入面板,或维修矩阵

 

[attach]36930[/attach]

作者: 暗夜已被用    时间: 2009-11-26 16:38
非常有用~非常感谢!!!
作者: vdun    时间: 2009-11-26 16:47
学习了,谢谢楼主
作者: maiwp1    时间: 2009-11-27 22:02
学习中,谢谢了
作者: bawangchanghai    时间: 2009-11-28 10:01
总结的不错,谢分享。
作者: henryhuangcd    时间: 2009-11-28 22:40
学习!
作者: achang1515    时间: 2009-11-29 11:47
学习
作者: zhangm365    时间: 2009-12-3 13:15
想学习啊




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2