我有以下问题想请教下各位大哥大姐,希望各位能不厌其烦帮我解答,小弟不胜感激!
我用的是HONEYWELL的VISTA250BP主机,只有紧急报警按钮.
1\如何解除防拆报警,我不需要这个报警,在哪个地方可以编程!
2\我的键盘上大面积出现CHECK XXX,但是能够正常报警(我只有紧急报警按钮),这是怎么回事?
3\我无法在IP-2000上对主机进行撤防和布防:当防区类型为24小时有声报警时(防区类型为7),报警信息可以上传到软件,但是无法在软件上对其撤防和布防;如果是周遍防区(防区类型为3时)的防区类型为3时,只有键盘上会有警报触发的声音,但是无警报触发区的信息显示,软件上也没有报警信息,而且还不能对其进行撤防和布防!
4\我如何解除曾经被我旁路 的防区?
为什么发帖子大家都没有给我解答呢?谢谢大家了,跪求解答,谢谢
1,你说的防拆报警应该是说4208SN模块的防拆吧 把第8个拨码开关拨到OFF就可以了。
2,键盘上大面积出现CHECK XXX,应该是主机没有检测到4208SN模块,检查模块的拨码开关是否正确,还有就是检查主机编程,看地址码是否输错。
3,使用IP2000模块,配什么软件使用???
4,解除旁路,撤防一次就解除了。
还有什么问题可以联系我。
楼上说的基本齐备。
Check XXX 说明你4208 防区注册不成功,拨码出错了!你最好按原厂英文说明书去拨码,别看网上下载的中文,里面很多错误。
IP2000 我用和GCW2000软件配合使用过,很流畅
学习了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |