这是干扰还是什么
一个非可视对讲门禁系统,在主机拨通 了用户后用户接听时喇叭发出刺耳的声音,根本不能正常通话,后来厂家说喇叭音量调得太大,按照他说的调小了点,基本正常了,但有一个主机无论怎么调都不行,后来发现把主机从不锈钢门上拆下来后问题消失,勘回去问题又出现,什么问题?<br/>另一个问题,普通的门禁IC卡读卡头,读卡反应非常慢,甚至读不了,从不锈钢门上拆下来后很正常,读卡很快,后来在读卡头与不锈钢门之间加1块3~4mm厚的有机玻璃板,问题基本解决,厂家说不锈钢门产是了屏蔽作用,但我很怀疑这种说法。<br/>
作者:
nbsun
时间:
2009-2-8 09:51
<p>不锈钢对读卡器有屏蔽作用,</p><p>用些好的读卡器这种影响会很小</p><p></p>
作者:
zhuhl
时间:
2009-2-8 14:14
<p>金属对电磁波是有影响</p>
作者:
三腾电子
时间:
2009-2-9 12:21
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lzming118</i>在2009-2-7 16:53:00的发言:</b><br/>一个非可视对讲门禁系统,在主机拨通 了用户后用户接听时喇叭发出刺耳的声音,根本不能正常通话,后来厂家说喇叭音量调得太大,按照他说的调小了点,基本正常了,但有一个主机无论怎么调都不行,后来发现把主机从不锈钢门上拆下来后问题消失,勘回去问题又出现,什么问题?<br/></div><p>门口主机的麦克风漏风</p>
作者:
kdgzlu
时间:
2009-2-9 14:44
我也遇到过通话时,喇叭里有空洞的嗡嗡声,不知道是什么原因?4楼的朋友说麦克风漏风是什么意思,坏了吗?请教下……
作者:
财刀
时间:
2009-2-9 17:22
楼宇对讲啸叫是音量太大有回音引起,如果调不好那就是机子小侧音线路有问题;门禁装在铁门上都会有一定的屏蔽问题。
作者:
tangjingyin
时间:
2009-2-10 10:37
<p>第一个问题肯定是由于门口主机的啸叫引起的。而且估计这个主机电路用的不是34018对讲电路。而是用LM386之类的运放做的对讲电路,消侧音电路设计得不是很好。</p><p>现在市场上楼宇对讲系统的对讲电路无非就两种,一种是用MC34018做的,另一种就是用LM386,TD2822等运放做的。用MC34018专用集成电路做的,一般不存在啸叫的问题,但是电路设计不好会产生断续的现象。而用LM386,TD2822等运放做的电路,则不会存在断续现象,而会有啸叫的问题。</p><p>现在很多厂家为了减低成本,都是用运放电路的多。一块MC34018的价格在几块钱,而一个LM386的价格几毛钱。</p><p>如果电路设计得好的话,用MC34018的通话质量会好很多,传输距离也远点。</p>