千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 中继线的收敛比 [打印本页]

作者: robinwang    时间: 2009-1-15 11:07
标题: 中继线的收敛比

各位大大:

       在交换机设计时关于中继线(外线)的收敛比,有没有什么标准或者执行依据?就是多少门分级配一条外线或者中继,写字楼、酒店等不同的情况有没有什么推荐的比例。


作者: petermk    时间: 2009-1-15 16:20

一般商务用途,以下可以参考,最终还是看客户的用途。
100门以内—1:3~5;
100~500门—1:5~8;
500~1000门—1:6~10

再大没经验,一般容量越大,比例越大!


作者: petermk    时间: 2009-1-15 16:23
至于酒店,看你怎么考虑了,实际情况是酒店的电话使用率越来越低,趋近于装饰了!甚至服务呼叫(例如叫醒)大于外线通话!
作者: cccy    时间: 2009-1-15 20:56

一般是10:1的比例配置中继线,最终还是看客户需求!


作者: robinwang    时间: 2009-1-20 09:34
谢谢二位,很有启发
作者: yd03jsjzcw    时间: 2009-1-21 09:01

我們是1:20 還可以


作者: dgboy2233    时间: 2009-2-23 11:29

我们公司也是1:20,在忙时会有时不够用。我觉得在1:15应该适应一般商务公司规划了。


作者: mango03a    时间: 2012-3-29 11:54

1:6意思是不是一条外线六个分机使用?


作者: jerry1003no1    时间: 2012-3-29 15:05

学习学习

 