千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 施工中遇到电源问题,请指教 [打印本页]

作者: 奥普为    时间: 2009-1-14 10:18
标题: 施工中遇到电源问题,请指教

小弟现在非常苦恼

做了一个93点的工程,但是总是有15-20摄像机经常跳电

我是这样连的,220V接空气开关然后下面接卤素灯(150W)跟摄像机电源(几十W)。

目前就是经常有跳电现象,困扰我很久了,验收一拖再拖,我已经受不了了


作者: 桃园一片    时间: 2009-1-14 10:44

查一下是否带有漏电保护?那里漏电?


作者: tanksj    时间: 2009-1-14 14:05

是不是用红外摄象机啊,是不是摄象机红外开始工作的时候就开始挑电啊?估计是你的摄象机使用功率没计算准确啊~~~


作者: lanyork    时间: 2009-2-3 17:08
估计是摄像机开启的时候瞬间电压过大,导致跳电~
作者: spvsun    时间: 2009-2-3 17:30
关注中
作者: cpvan    时间: 2009-2-3 17:55

关注中,你可以用表测一下


作者: 长城安防电源    时间: 2009-2-3 18:08
楼主为什么不把卤素灯和摄像机的电源分开呢?卤素灯的启动电流很大,对摄像机的寿命也有影响的!
作者: kdgzlu    时间: 2009-2-4 08:35

……同志们继续呀  关注中……


作者: whory    时间: 2009-2-4 09:59

1、检查跳电那一路的所有摄像机及灯的功率是否小于空开的功率,如果小于,转2;

2、把这一路的摄像机及灯拆剩一组,看是否还跳,如果不跳,转3;如果跳,把这组线路更换掉再测试;

3、增加多一组,一直增加到跳电,把最后那组增加后跳电的摄像机及灯更换一组确认是好的,再通电看是否跳,不跳则可大致判断出摄像机或者灯的电路有问题,跳的话检查这一组灯前面的线路,或者更换线路;

大概这样的思路能够排查出原因,我估计有两个可能(除去超功率):线路漏电或者设备短路。