千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创]请教布线知识 [打印本页]
作者: feng4303609 时间: 2009-1-8 15:19
标题: [原创]请教布线知识
各地高手~~小弟想问下矿井一般用什么线布线~~~~急需答复~~~
[此贴子已经被作者于2009-1-8 15:20:23编辑过]
作者: 养家的牛 时间: 2009-1-8 17:28
<p>普通线布就行,只不过管路上按防爆设计</p>
作者: gianttnt 时间: 2009-1-8 18:48
<p><font color="#000000" size="5">线缆没有什么区别,但要注意以下几点(个人看法):</font></p><p><strong><font color="#f70909" size="5">1.防爆</font></strong></p><p><strong><font color="#000000" size="5"> 矿井下面的易燃、易爆现场性质要求防爆设计。</font></strong></p><p><strong><font color="#f70909" size="5">2.屏蔽</font></strong></p><p><strong><font color="#f70909" size="5"> <font color="#000000"> 工业现场的干扰源众多要求屏蔽设计。</font></font></strong></p><p><strong><font color="#f70909" size="5">3.防潮</font></strong></p><p><strong><font color="#000000" size="5"> 矿井下面阴暗潮湿现场状况要求防潮设计。</font></strong></p>
[此贴子已经被作者于2009-1-8 18:53:25编辑过]
作者: feng4303609 时间: 2009-1-9 14:55
<p>谢谢高手指点·~~还要什么要做的地方吗??</p>
作者: slsj2018 时间: 2009-1-9 17:58
<p>用普通线就可以,做好防爆;有钱的话也可以用屏蔽线,但是依然要做好防爆处理</p>
作者: tongmo 时间: 2009-1-9 21:21
作者: luckyfruit 时间: 2009-1-12 11:30
<p>顶楼上灌水的版主。</p><p>考虑管路腐蚀,考虑高压防爆,考虑多种问题</p>
作者: jwdtb 时间: 2009-2-25 10:22
不错,学习了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |