千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 紧急求助,监控画面干扰问题(跪求各位高手) [打印本页]

作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-6 17:28
标题: 紧急求助,监控画面干扰问题(跪求各位高手)

小区监控系统,安装了五个点,其中两个点干扰严重,急死我了跪求各位高手出谋划策,情况如下:

1、视频线和电源线在一起绑扎,未穿铁管,三个点画面质量很好,两个点干扰严重

2、视频线用的是江苏帝城线缆SYV75-3 ----64网,电源线就近取。

3、经反复查看现场,未发现变压器移动塔等干扰源

4、加干扰器后画面略显好但还是有斜纹干扰

5、换SYV75-3-96网后画面略显好但仍有小亮点干扰

6,电源换了各种型号好几个故障依旧

图片如下


作者: rdg    时间: 2009-1-6 17:46
这两个干扰的摄像机用的视频线有多长,再换一下摄像机,重做一下接头试一下吧
作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-6 18:09

谢谢楼上,距控制室200米左右,摄像机拿到PC前或换到别的位置都没事

应该可以排除摄像机故障,电源故障,线故障,就是不知怎么回事,就是干扰,急死我了


作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-6 18:14
怎样上传图片呢?我怎么传不上去
作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-6 18:21

作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-6 18:22

作者: rdg    时间: 2009-1-6 18:26

一般的工程五六十米以内的用75-3的线,一百米以上到300米以内都用75-5的线。

我没做过75-3的线传200米。

实在不行就换一下线,试一下吧。如不换线,加一个放大器再试一下吧


作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-6 18:33
加装干扰器或换成96网75-3国标线后的画面,虽然略好,但还有花纹
作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-6 18:34
2
作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-6 18:35
3
作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-7 12:36
没人知道吗?太让我失望了!!
作者: demenl    时间: 2009-1-7 13:12

视频头焊不好也可能这个问题,

要不就是视频分配器问题

不过感觉还是线问题


作者: laoma1978    时间: 2009-1-7 15:47

个人觉得是线的问题,换75-5的试下看看吧!或走线位置换下,电源去点换一下!自见

本人亲测,有些线外观看来很不错,但实际测量效果很差

打个比方,同样线径的超五类线,效果差的100米阻抗是好线材的5倍以上甚至更高


作者: laoma1978    时间: 2009-1-7 15:49

上面打错字了,  “电源取电点换一下”

建议电源用统一的取电点,便于维护


作者: cici2060    时间: 2009-1-7 16:07

线这个东西尽量别省 能用128的就别用96的 不然真因为这点事情出问题可真够哭的了


作者: 视得清电子    时间: 2009-1-7 16:30

看到上面一些朋友的答复,我感觉有必要回复一下:

1、线缆64遍和96遍及128遍的抗干扰特性一样,没有什么区别,除非偷工减料;

2、你所使用了抗干扰器,于是下面很多人都不说抗干扰器的问题,抗干扰器分为放大抗干扰和移频抗干扰器两种,估计你用的是视频放大抗干扰器,这种抗干扰器只能有效抑制,而不能彻底解决;所以可能就是你上面图上的那个样子;这种抗干扰器的特点就是发送端(在摄像机旁边的)有供电,而接收端没有电源。 而移频的都有电源,比如我这里的设备上都明显标出放大还是移频抗干扰器;所以可以更换抗干扰器解决;

3、所遇到的干扰,你的干扰来源于电源,就是你的现场供电的电源有可能是某一家用变频器的设备导致纹波进入电源部分,而你用的开关电源可能很便宜,所以滤波特性不好,造成从电源内串入干扰,同时空间辐射一部分;

  最终的解决方法就是添加移频抗干扰器


作者: shidane    时间: 2009-1-7 16:50
没说的,换线吧。
作者: cici2060    时间: 2009-1-7 16:55
和17楼的学习了
作者: 烂单车    时间: 2009-1-8 02:31

换攻电吧!!!

  


作者: 河北玉麒麟    时间: 2009-1-8 09:10
谢谢楼上各位的意见和建议,俺将一一实践并把结果报送大家,希望各位高人继续支招,谢谢了啊!
作者: eie1992    时间: 2009-1-8 11:01
以下是引用视得清电子在2009-1-7 16:30:00的发言:

楼主说用了抗干扰器,这位先生就断定是用了“视频放大抗干扰器”。并断定“这种抗干扰器只能有效抑制,而不能彻底解决”——把孤陋寡闻当花戴。

这位先生已经断定是“电源问题”,又断定“最终的解决方法就是添加移频抗干扰器”。

电源问题不用去解决电源,用“移频抗干扰器”是把电源问题解决了?还是把电源问题掩盖了?如果是掩盖,那不也是“不能彻底解决”问题吗?

目的很明确——推销自己的产品而已。

根据楼主提供的现场信息,还不足以准确判断干扰性质和解决办法。只能做一些判断性猜想。

楼主的摄像机有没有安装在金属立柱会塔架上,形成多点接大地?

[此贴子已经被作者于2009-1-8 11:03:24编辑过]

作者: linuxbag    时间: 2009-1-8 13:30

认为是电源功率不够或者是信号线中混入电流所致。


作者: mxyc    时间: 2009-2-13 22:04

都这么长时间了,楼主还没个消息??搞定没啊?兄弟们都惦着呢、、、、


作者: 阿苍    时间: 2009-2-14 11:32

个人感觉一般工厂和室外监控用75-5的比较好

还有建议把BNC头做好后,用电工胶布裹好,避免与固定支架或其他的金属物接触,主机这头可以用热缩管处理,这是本人的一些心得

希望对你有用


作者: szbc1808    时间: 2009-2-14 15:45

你用的什么电源阿?


作者: bjxrtd    时间: 2009-2-17 11:45
摄像机和杆应该绝缘
作者: jinchuang    时间: 2009-2-17 17:14

试试我们公司的干扰器吧,如果不能用包退,欢迎登陆http://www.cctv996.com  电话:13554876712林团进


作者: cheng1971    时间: 2009-2-17 19:02
你换75-5的线
作者: lqz7007    时间: 2009-2-21 18:52

是不是你的屏蔽不够啊

要加个屏蔽器上去看看


作者: yu7801    时间: 2009-2-21 23:35

个人觉得考虑线的问题,现在的线材有太多的不同,就象网线一样,有铜包铁、铜包铝、四铜四铁


作者: haofdong    时间: 2009-2-22 10:52
用网线吧
作者: z.x    时间: 2009-2-23 11:09

1、换75-5的线

2、查电源及接地,如果用的是开关电源一定要做好接地。

 


作者: 兄弟叫我老代    时间: 2009-2-23 13:35

75-3传200M有些问题噢

为什么不用75-5的线呢?

还有,强电不要跟视频线扎一起走,要各单独走管。

我觉得可能是这个干扰

用一个很笨的方法来试

直接从地面拉一根线过去看看

就能判断是什么问题了

 


作者: fanysh    时间: 2009-3-3 11:46

作者: shidane    时间: 2009-3-3 13:05

你的干扰应该不是24小时一直有的吧?

是不是时断时续的?