千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]急n根线被老鼠咬断!
[打印本页]
作者:
kellyps
时间:
2009-1-4 10:15
标题:
[求助]急n根线被老鼠咬断!
<p><font size="4">今天我们公司许多员工反映上不去网!我用测线仪连接模块检测发现许多网线中的必要的3或6都不通!估计桥架上有老鼠!请教各位高手不想重新放线有什么方法可以使网络重新通畅!双绞线的俩端是配线架和模块!具体如何操作!我是新手!谢谢了!</font></p>
作者:
e_spider
时间:
2009-1-4 10:23
鼠咬的可能性不大,都是36不通,老鼠咬的也不会那么准!建议先仔细检查下不通链路两端的线缆卡接是否完好,模块的针脚是否有问题,最好用新模块重新卡接后再试一下
作者:
kellyps
时间:
2009-1-4 10:30
<div class="quote"><b>以下是引用<i>e_spider</i>在2009-1-4 10:23:00的发言:</b><br/>鼠咬的可能性不大,都是36不通,老鼠咬的也不会那么准!建议先仔细检查下不通链路两端的线缆卡接是否完好,模块的针脚是否有问题,最好用新模块重新卡接后再试一下</div><p>谢谢!我检查过了就是咬的!配线架和模块我都检查过!模块也换过!桥架中的线的确有老鼠咬的痕迹及它拉的疤疤....!有间房间的线3.6不通124578都通!有啥方法在先弄通啊!那是一把手的房间他急!我更急!拜托各位了!</p>
作者:
cneecchen
时间:
2009-1-4 10:52
<p>重新打线,不用3、6</p>
作者:
MMJerry
时间:
2009-1-4 11:18
<p>不是很关键的线路的话,就选用别的线对,应急而已,待有空时再作更好的补救措施。</p>
作者:
京华kongkong
时间:
2009-1-4 12:26
<p>换线,现在有些品牌是有防鼠咬的线缆了。</p>
作者:
kellyps
时间:
2009-1-4 14:32
<p>谢谢各位了!我的邮箱<a href="mailto:lenovops@yahoo.com.cn">lenovops@yahoo.com.cn</a> QQ:116273439我们公司都是有线的!我在徐州小城市有机会来偶代你们去看汉文化吃地锅鸡!帮帮偶!小弟拜上!</p><p></p>
作者:
bibbc
时间:
2009-1-4 16:16
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kellyps</i>在2009-1-4 10:30:00的发言:</b><br/><p>谢谢!我检查过了就是咬的!配线架和模块我都检查过!模块也换过!桥架中的线的确有老鼠咬的痕迹及它拉的疤疤....!有间房间的线3.6不通124578都通!有啥方法在先弄通啊!那是一把手的房间他急!我更急!拜托各位了!</p></div><p>124578都通的话就没问题了,把7的打到3上,把8的打到6上,两边一样打就OK了,1326有就OK了,4芯线就解决上网的,不过到时候PING可能出问题</p>
作者:
jskrwf
时间:
2009-1-5 11:33
如上面兄弟说的 你临时跳两根线保证1236都有线通就好了。其他地方不用动 对网络基本上没什么影响的。
作者:
comer
时间:
2009-1-5 14:10
<p>支持11楼的,用78对代替36对就行了</p>
作者:
kellyps
时间:
2009-1-8 09:57
<p>哦!用78代替的话!是光跳模块吗?配线架那的线也要跳吗?能不能说的详细点呢!</p>
作者:
xw2007c
时间:
2009-1-8 10:36
<p>两端对应线的水晶头,重新按照通的打一下(把好的换到3、6位置)。</p><p></p>
作者:
北京弱电施工
时间:
2009-1-8 10:45
<div class="quote"><b>以下是引用<i>e_spider</i>在2009-1-4 10:23:00的发言:</b><br/>鼠咬的可能性不大,都是36不通,老鼠咬的也不会那么准!建议先仔细检查下不通链路两端的线缆卡接是否完好,模块的针脚是否有问题,最好用新模块重新卡接后再试一下</div><p>同感</p>
作者:
绿色硅谷sungreen
时间:
2009-1-8 14:02
老鼠这么精明吗?就咬3he 6?/??
作者:
jwdtb
时间:
2009-2-25 10:37
不用跳,直接把78打到36上
作者:
承昌佳美
时间:
2009-2-25 10:57
有意思的老鼠,不过我也没有别的办法了~
作者:
天叶
时间:
2009-2-25 11:44
12线对发送数据,36线对接收数据,用78线对替换36线对。
作者:
evo2004
时间:
2009-2-25 13:57
替换是临时最快的解决办法
作者:
zcheng_lee
时间:
2009-2-25 14:04
<p>在线缆的两端同时换掉3和6,例用4.5换掉3和6,两端同时换,1.2.3.6通就可以了</p>
作者:
寻找小双
时间:
2009-2-25 17:28
<p>只要线走1236就行了,重新接过两边</p>
<p> </p>
作者:
syhken
时间:
2009-2-25 22:56
先灭老鼠,防鼠工作,否则哪天。。。。
作者:
netlibo
时间:
2009-2-26 02:19
<p>老鼠怎么狠?会数数。。。</p>
<p> </p>
<p>不过,全部替换的成本可高了,布线的时候就得考虑好了</p>
作者:
twticpgk
时间:
2009-3-4 15:20
<p>换别的线可以用的多好.</p>
作者:
xjie
时间:
2009-3-4 16:16
晕,这种情况都能让你撞上,也够倒霉的。。
作者:
pigking
时间:
2009-3-4 16:20
<p>建议用万用表试试!</p>