客户那里的网络矩阵出了好几次问题了,矩阵有两块主板,一块是服务器,一块是客户端,服务器经常没图像输出导致一半的电视墙没图像,此时服务器用电脑PING也不通。现在听说用电脑RS232转网口与矩阵网口连接,能测试主板是否能PING通,但是不知道怎么用电脑的超级终端,请教个各位高手指点指点!
谢了黑侠,但各个主机的波特率不同,我的是115200,我弄好了,在程序里设置IFCONFIGSHOW就可以了。