请问报警系统的报警主机一端,当报警信号过来后,开关电路短路报警我理解,但它又说开路也报警,开路电流不是走并接的电阻,那么不是一直报警么,请各位前辈解释?
作者: 安全防范    时间: 2003-9-2 10:06
这是指线尾电阻安装方式可支持短路或开路报警方式的探头
作者: 反动文人    时间: 2003-9-2 10:11
那么报警时,比如有人经过,报警探头是处于短路还是开路,另外在报警探头接电阻什么意思,每个报警探头都要接吗,谢谢!
作者: 病毒    时间: 2003-9-2 16:35
就是谈头不接防区 也要并电阻
作者: yokai    时间: 2003-9-3 17:51
主机一般可以设置常开/常闭防区。
作者: nan    时间: 2003-9-4 10:58
以下是引用反动文人在2003-9-2 10:03:00的发言: 请问报警系统的报警主机一端,当报警信号过来后,开关电路短路报警我理解,但它又说开路也报警,开路电流不是走并接的电阻,那么不是一直报警么,请各位前辈解释?
串电阻的目的就是实现“断线报警、短路报警”。如果你是学电子的,窗口比较器就可以实现这个功能。
[此贴子已经被作者于2003-9-4 10:59:06编辑过]

作者: wnh    时间: 2003-9-4 14:23
同意nan同志
作者: bianrong    时间: 2003-9-5 11:57
报警的防区探测是在一定的值的。主要是防短路,断路,及其他因素引起的值的异常报警,有且只有在值一范围内才不会报警的。所以要串一个电阻,有的是2。2K,有的是3。3K,或者其他阻值。
作者: 王辉    时间: 2003-9-8 13:59
以下是引用bianrong在2003-9-5 11:57:00的发言: 报警的防区探测是在一定的值的。主要是防短路,断路,及其他因素引起的值的异常报警,有且只有在值一范围内才不会报警的。所以要串一个电阻,有的是2。2K,有的是3。3K,或者其他阻值。
支持支持
作者: soldye    时间: 2005-8-19 16:19
控制主机对防区的检测原理来解释,断线/短路/开路/闭合对于主机的输入检测回路来说有通过区分电压或电流值之不同来判定防区的状态!
作者: jarry_mao    时间: 2005-8-19 17:48
通常报警主机的防区都有常开、常闭、线尾阻三个类型,保持探测器与防区的设置一致就OK了。

作者: thisrain    时间: 2005-8-22 13:55
值得学习