千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: DS7400xi遇到的问题,请高手帮助 [打印本页]

作者: 暮雨剑心    时间: 2008-12-22 05:43
标题: DS7400xi遇到的问题,请高手帮助

一边防营区周边安装周界红外,由于施工中院墙落差,采取2对为一组的对射探头。系统采取总线制。主机DS7400xi+DS7436+DSR32C。单地址模块使用的是FC-7401.现在出现的一下几种问题

1)存在2个FC-7401使用一个拨码地址,这个使用在总线制中是否可以?

2)每个单地址模块是否一定需要先按照总线设备编程全部设置才可以使用?还是直接安装拨码就可以使用

3)设备自带了一个27K的电阻(而说明书提及的是47K)这个是否妥当


作者: MTS110.COM    时间: 2008-12-22 08:47

最好不要混合使用,出问题不好查!

 

 

[attach]36526[/attach]
[此贴子已经被作者于2010-1-14 22:23:28编辑过]

作者: 暮雨剑心    时间: 2008-12-22 09:07

我只是施工人员,设备的配置不是我所左右。遇到问题需要解决!何谓正版盗版?难道你就不使用组装的电脑之类?

不兼容就不兼容,不要盗版正版!


作者: onkel    时间: 2008-12-22 09:41
2 个 对射 不要用 重复的地址码  ,可以 施工时 并到 一个地址 模块上 就可以了 ,尾端 电阻自己测试 一下 ,不行的 化 27 + 27 也 大致 可以用的 。

 单地址 模块 需要 拨码 后 ,在 主机里 设定 防区 (记不得了 ,好像 默认 单防区 及时报警  是默认的)

QQ 345178341

作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2008-12-22 10:19

1.DS7400xi-chi是使用DS7457i模块,每个拨码应该是唯一。FC7401为美安福克斯的产品,对其是否可用于DS7400暂不做讨论,但操作方式跟DS7457i应该是一样的

2.总线驱动器DS7430能直接识别前端地址码,而总线驱动器DS7436可能需要将DS7457i一个一个拿到A端口设置好再安装。

3.自带的是2.2K的电阻,是用在主板自带防区上的,而不是总线上的防区。


作者: 北极蓝光    时间: 2008-12-22 11:11
飘过
作者: HUGE    时间: 2008-12-22 12:04
学习了
作者: 暮雨剑心    时间: 2008-12-25 00:24

十分感谢,我已经完成任务!多谢你以及论坛上的朋友给予的支持!

[此贴子已经被作者于2008-12-25 0:25:11编辑过]

作者: huicc8421    时间: 2009-12-1 20:50
高手
作者: 笨笨老鸟    时间: 2009-12-4 23:28
以下是引用MTS110.COM在2008-12-22 8:47:00的发言:

使用BOSCH的报警主机,又使用盗版的地址码码模块,出了问题还敢来这里咨询,真是佩服楼主。。

  支持正版的用户应该拒绝回答此类问题。

哈哈!

大侠:别这么认真,真都让外国人把钱赚走了?7401还是可以用的,就算是“曲线救国”了,其实严格讲“福克斯”就是一大“盗版”,只是挂了个羊头而已。

 

 

[此贴子已经被作者于2009-12-4 23:31:33编辑过]

作者: baiyuchun    时间: 2009-12-15 09:36
过来学下以下。。。。

作者: funk1994    时间: 2010-1-14 21:36

版主LZ说的自带电阻好像应该是模块自带的


作者: hss860523    时间: 2010-1-15 14:06
学习了……




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2