本工程施工的标准、技术要求等按中国工程建设标准化协会通信工程委员会制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》执行。
管槽施工过程需符合建筑物PDS相关规范及技术要求。
1.垂直线槽需使用金属线槽,槽内必须装有桥梯(或等效物),用于扎紧线缆;
2.垂直线槽应与地面保持垂直,垂直度每米偏差不超过
3.水平主干线槽需使用金属线槽,安装时应保持平直,水平度每米偏差不超过
4.水平线槽须用吊架固定,吊架安装应保持垂直、整齐、牢固、无歪现象,吊架的间距为
5.线槽、线管应保持良好的电气连接,并做好接地连接,综合布线接地电阻不宜大于1欧;
6.槽及管的未端处的毛刺须处理掉,以免将来放线时损坏线缆外套;
7.线管的敷设在路径上转弯角不能多于两个,且弯曲半径应大于线管直径的6-8倍,如多于两个转弯角或直线距离超过
8.而线槽内线的填充量不应超过50%;
10.线槽及线管的路径应选择最短距离,当与电力线平行时,应保持以下间距:
1、在对双绞线进行安装时,应该注意下列事项:
1)在敷设电缆之前,先检查所有管槽是否已经完成并符合要求,路由及拟安装信息口的位置是否与设计相符;
2)核对电缆的规格和型号;
3)在管里穿线时,要避免电缆受到过度拉引,每米的拉力不能超过7公斤,必要时可在管内加少量滑石粉以减少线缆与管内壁之间的磨擦;
4)水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉;
5)布放线缆时不能伤保护套和踩踏线缆;
6)水平线缆在信息输出口处预留30
7)水平线缆敷设时,两端应做好标签,填写好放线记录表;
8)对于有安装天花的区域,所有的水平线缆敷设工作必须在天花施工前完成;
9)所有线缆不应外露。
2、穿墙
在穿墙时,在墙面开孔的地方,应该清除墙面上的棱角,以免损伤线缆外皮,同时在施工中,尽可能保持足够的弯曲半径。
3、施工参数
最小弯曲半径≥8×线缆半径;
天花内最大暴露双绞线长度为≤
最大分绞长度不超过
线上不得负重载重物;
如果线缆必须穿越电源线,应该垂直穿越;
最大拉力,不管是多少对线,不得超过400N。
1) 光缆敷设过程中,光缆最小转弯半径
2) 光缆敷设过程中,人力牵引或机械牵引径向牵引力须小于100公斤,并且受力在外包装胶层或钢丝上。距离较长时应分段多处同时牵引。
3) 光缆敷设过程中,避免操作光缆胶层,防止汽车等重物横向碾压。
4) 光缆敷设到达所指定的配线柜后,应再留10
5)光缆在电缆槽中敷设时,光缆要和已有线缆平行,不得与其它线缆扭绞在一起。
6)在光缆进入配线间时,应注意管道的进口或出口处的边沿是否平滑,应加套管加以保护。
7)光缆由建筑物的电缆竖井进入配线间,在竖井中敷设光缆时,为了减少光缆上的负荷,应在一定的间隔上用缆夹或缆带将光缆扣住在桥架或垂直线槽上。用缆带固定光缆的步骤如下:
用所选的带,由缆的顶部开始,将主干光缆扣在垂直线槽上。
由上而下,在指定的间隔(约定
在光缆通道中将光缆插入予留孔的套筒中,光缆被固定后,用水泥将水孔填满,如大孔将其中的光缆松驰地捆起来。
8)光缆的端接在挂墙式的光纤接线盒中进行,主干光缆由光缆接线盒的入线孔进入,要用光缆夹将光缆完全固定竖,不能使其松动。剥出纤芯的长度以
1.分配线间配线架挂墙安装时,下端应高于
2.配线架挂墙安装时应保证垂直,垂直偏差度不应大于
3.分配线间配线架采用壁挂式机柜包封。机柜垂直倾斜误差不应大于
4.系统端接前应确认电缆和光缆敷设已经完成,配线间土建及装修工程完成,具有清洁的环境和良好的照明条件,配线架已安装好,核对电缆编号无误;
5.剥除电缆护套时应采用专用开线器,不得刮伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象;
6.端接前须准备好配线架端接表,电缆端接依照端接表进行。
信息插座和配线架安装位置的确定。
在工程实施之前应对需要安装的信息插座和配线架安装的位置应该非常准确的确定,在建筑物设计图上使用平面直角坐标定义其安装位置。
RJ45插孔在配线架上安装记录
当实施安装配线时,要做好线缆的标记,以利于记录配线架上各个RJ45插孔的安装连接情况。信息插座在配线架上的每个连接位置和插座在工作区的位置也应该有详细的记录。
1.信息插座安装前必须确认所有装修工作已完成,核对信息口编号是否有误;
2.所有信息插座按T568B超五类标准进行卡接;
3.信息插座安装在墙体上时,宜高出地面
4.信息插座安装完毕后应立即依照平面图在面板上做好编号。
(1)配线模块的标记
为了完善这一工作,多功能综合布线系统采用了占用一个模块位置的模块式标签托架(P4423AA),以便标出模块并识别哪个区域或哪个办公室。为了方便操作,必须至少为每块蓝块设一个模块式标签托架、为每一个主干电缆和每一个电源各设一个标签托架。
(2)连接标记
为了在安装中识别连接,建议在电缆和跳线的两端以及对进点插座进行识别标记。
·电缆都有一个标签或一个识别套;
·跳线电缆根据其长度一端或两端做记号或在每一端都带有一个不同颜色的识别标签托架,以方便辨别;
·插座有一个正反两面(电话、电脑)都可用的标签。
(1)配线模块的标记
为了便于识别,每一个光纤盘在正面ST连接器的右边设有标记;为辨别模块,上面的光纤盘标其接受的光纤的编号,每个光纤盘根据其光缆套管的颜色很容易区别。
(2)连接标记
一个光纤连接构成如下:
·预布的固定部;
·在预布线的两端连接有源设备的连接电缆;
·在配线架上直接跳线;
·连接发射机和接收机的交叉跳线;
在光缆的每一端,都有一根光纤接在一个ST2型插头;ST2型插头安装在光纤盘托着的ST连接器中,在光纤盘的正面有一个醒目的彩色标签。
接受光缆的模块在第一个光纤盘的标签上注明以下内容:
·到达配线间的辨别编号
·轨道编号
·轨道上的光纤盘编号
·对应区域编号
·连接2个配线间每根光缆的序号。