标题: [讨论] 门禁电锁怪问题 [打印本页]

作者: daqi9251    时间: 2008-12-17 20:30
标题: [讨论] 门禁电锁怪问题
<p>偶现在做了一个小门禁工程,十几个点,全都是有网线直连到机房控制器.最远的一个是双开门,距离控制器大约60米左右,我是用两把电插锁并联来控制,控制器端供电用15V/12A作四门门禁电锁供电,现在门测得电锁供电电压为14V,但是就是锁舌吸不出,而拿到机房在同样的电压下一切正常,请问这可能是什么原因,另还有别的双开门也是这种方式基本正常.</p>
[此贴子已经被作者于2008-12-17 20:31:28编辑过]


作者: ZHG123    时间: 2008-12-18 15:19
<p>控制器到锁的距离是多少,用什么线联接。</p>
作者: nbsun    时间: 2008-12-19 11:09
<p>那个电插锁的另外那个侦测磁片是不是对不起了?</p>
作者: 皮皮鸟    时间: 2008-12-19 12:12
<p>产品品质一般,电压在14V时,属于电锁额定电压范围!</p><p>另外试试把电源换一个可调节的变压输出电源,调节到16~17V输出,保证电锁处的电压在15V。电锁是否正常。</p><p>还有检测一下门磁是否对齐,控制器这块的设置是否有逻辑限定门磁吸合后门锁才动作。</p>
作者: 千里草628    时间: 2008-12-23 11:46
<p>看是否锁的四根线都并联了?信号,电源线</p><p>再看磁力片是否被消磁了</p>
作者: blacksun1985    时间: 2008-12-23 12:49
<p>我也碰到过这种问题,主要是低压传输距离远导致供电不足,你多并几根线就能解决问题了</p>
作者: zpz096    时间: 2008-12-24 16:10
<p>可能是锁的电源线太细了</p>
作者: 老王门禁    时间: 2008-12-25 14:05
<p>就是电源电压不够,电锁的质量不是很好.需要的电流过大.</p>
作者: douven    时间: 2008-12-26 08:19
<p>问题都说出来了,就是线路上的电压电流消耗过大,把线加粗看来是不可行的了,</p><p>最好的解决办法是:在锁与电源线连接处加一个电容就OK了,一般用4.7<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 16pt;"><font face="Times New Roman">&micro;F<p></p></font></span></p>