千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 主机按个房号,12台分机要求全响铃还有点难办! [打印本页]

作者: 财刀    时间: 2008-12-14 19:52
标题: 主机按个房号,12台分机要求全响铃还有点难办!
一个客户做了个工程,一套别墅装了12台分机(差不多所有房间都装了),刚开始他也没把功能要求说清楚,只是说一套别墅装12台免提黑白可视分机,主机要求密码和刷卡开锁,分机要求户户通,这些功能都能实现,今天他打电话来说业主要求主机拨号12台分机要全部响铃,因为业主不定在那个房间,想想也是个事实,可我们系统只能一个房号带3台分机,别墅系统又没密码开锁功能,这下有点麻烦了哟,哪位高手看看怎么解决才好哟。
作者: smaxnod    时间: 2008-12-14 23:33
LS的能说的清楚点吗?是别墅门口机带12台话机?这个我们可以做到,还有门口机这块我没有看明白,可以的话QQ聊 QQ370391706
作者: 财刀    时间: 2008-12-15 09:17
朋友是这样的,1套别墅装12台分机,分机要求免提和户户通,主机要求密码开锁和刷卡开锁,这个要求给他装了一套数码(别墅的也可带12台分机,只是因别墅的实现不了密码开锁)楼宇型的系统,这系统是数码的一个房号只能带3台分机,可客户现在要求一个房号带所有分机,就是说主机上拨个房号所有分机都要响铃和有图像,都可接通通话,其他分机响铃声关掉。
作者: 三腾电子    时间: 2008-12-15 10:12
<p>你这个有点麻烦,要给专门设计一个才行,最少电源就麻烦,要么大功率集中供电就要分开12个,12个分机同时响,应该是在声音和图象有问题,解决这两个问题还不一般的容易。如果还要从一台分机呼通另一个分机的功能,我感觉是不好做了,这个功能需要去掉</p><p></p>
作者: dxkun    时间: 2008-12-15 17:40
<p>做了这么多年,只听说一个厂家能做到如此功能要求的8台分机,12台分机倒真第一次听说!</p><p>还是财哥厉害,一上来就遇到李逵!</p>
作者: XZLE2000    时间: 2008-12-15 22:45
是个新问题,可以考虑采用多线制的,至于刷卡和密码开锁另外装,户户通不知能不能实现.电源加个10A的应该够了吧
作者: 三腾电子    时间: 2008-12-16 10:31
回楼上的,这样的系统最好不要用集中电源。除非你能确定该产品的瞬间跃变电流不大,否则像我以前做COMMAX的时候,每台分机电流跃变到了500MA,很容易就出现故障。我做的那个系统是集中了8个分机,还有10多个紧急通话分机,加2个别墅门口机。
作者: rhb    时间: 2008-12-16 22:02
换我们的BTICINO产品,每个别墅可以带20台分机,可以同时响铃,而且能户户通,。还能再接16路摄像头,或者是门口机。
作者: 财刀    时间: 2008-12-17 09:15
谢谢大家的关心和支持,问题也解决。就是跟我公司开发部联系后,开发部立即修改平台和分机程序快件发过来换了后已实现主机按8888后12台分机全响铃,图像全打开,其中在任一台分机接听后其他分机进入待机状态,在任一台分机 上拨8888后其他分机分机全响铃,可在任一分机上接听通话(因业主说吃饭时不知那个房间有人,所以要求此功能),用主机的系统密码 和分机密码可开锁。另外还加了2和视频分支放大器和1台18V6A的电源,要不在分机响铃和显示屏打开时电源受不了。
作者: 三腾电子    时间: 2008-12-17 10:20
呵呵,问题解决就好
作者: 厦门誉诚科威    时间: 2008-12-17 10:58
又学习到东西了,以后碰到这样的问题就好办了
作者: cbxtnt2003    时间: 2008-12-17 11:37
楼主用的不是别墅机吧,别墅机怎么会还要按房号啊,直接按门铃就可以了啊!
作者: dichn    时间: 2008-12-17 14:19
你可以去数字中国-智能产品网(<a href="http://www.dichn.com/">www.dichn.com</a>)看看,上面应该有你要的资料