千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于电机门的门禁控制 [打印本页]

作者: ppldk    时间: 2008-12-10 18:29
标题: [求助]关于电机门的门禁控制
在一个写字楼有个租户的电机门要用门禁控制,平常读卡器是常开点状态,然后在刷卡以后给通过控制器的继电器给锁线再给电机门一个闭合信号,出门按钮是直接在电机门上短接的,电机门有三个公共端口,我的锁线是两根线接到公共端口上,现在有个问题,就是在试运行中,我的读卡器和出门按钮试开门都没有问题,但是电机门在没有任何外界控制的情况下,自己开门了(没有规律的一会自己开,自己关),....请问大家这是怎么回事啊,照理说我门禁这边不给信号它的门是不会动的啊,是我的问题,还是电机门的问题啊?
[此贴子已经被作者于2008-12-10 18:32:19编辑过]


作者: 财刀    时间: 2008-12-10 19:24
<p>肯定是你的控制电路有问题哟,电机怎么会自己开自己关呢!!</p>
作者: ppldk    时间: 2008-12-10 21:52
<p>问题是我的控制电路是在刷卡的时候才会有动作啊,授权的卡会给读卡器信号,读卡器通过控制电路芯片认证后才会给继电器一个信号啊,继电器才会给锁线,锁线再给电机公共端子....说的没错吧...</p>
作者: matagid    时间: 2008-12-11 13:19
<p>
出门按钮是直接在电机门上短接的
</p><p>你按钮是怎么开门的?</p><p>把按钮断开吗?</p>
作者: ppldk    时间: 2008-12-11 15:30
<p>出门按钮是电机门厂家在他的公共端子上接的,难道跟这个有关系???也是两根线,一面接出门按钮,一面接电机门.....按钮给它一个短接信号...就是一个开关信号啊...</p>
[此贴子已经被作者于2008-12-11 15:31:21编辑过]


作者: fjqiu19    时间: 2008-12-11 20:39
<p>看下电机门是怎么控制的,最好改成开关量的,加中间继电器,外加个电源最好.</p>
作者: 财刀    时间: 2008-12-14 19:34
同意楼上的哥们
作者: ppldk    时间: 2008-12-15 14:52
<p>可能是我以前的线没有带屏蔽吧,拿万用表测,打到直流,电压值是0.3~24V之间来回跳,然后我把其中一段换成了屏蔽线,电压值立马变小了,但是也还是自动开,(以前是一根线接在上面也回出现这样,但是换完后一根线开门的情况没了,两根线还是开),最后没辙,我就重新布线,做的门禁,没有和大厦的系统相连,结果好了...大家说说看,是不是因为强电的干扰而给的一个模拟的干接点信号呢?</p>
作者: cbxtnt2003    时间: 2008-12-17 11:27
电机门要的是开关量信号,你门禁给出的是啥信号?怎么还会有电压啊?一般门禁控制器上有无源输出和有源输出切换跳针,应跳到无源输出上.这种干结点输出信号很简单,不怕干挠的.
作者: dichn    时间: 2008-12-17 14:20
你可以去数字中国-智能产品网(<a href="http://www.dichn.com/">www.dichn.com</a>)看看,上面应该有你要的资料