我单位有一个红外一体机,供电方式采用前端供电,安装部位在办公楼内,定点。最近一段时间出现了怪现象:在主控室内,录像机显示正常,可是通过分割器到监视器却黑屏,没有图像,前端供电检测电压在11.7伏,有时监视器就是显示蓝屏,前段电源曾经换过一个,好了几天又出现了这种现象,分析可能是前端供电不足,不知是否正确。
试下不通过分割器,直接把视频接到监视器看下有没有图像。
你说监视器有时蓝屏,有时黑屏。没信号时,是什么颜色。
不通过分割器时显示器图像是正常的,通过分割器监视器没有图像或者没有信号显示兰屏,通往分割器的视频线也换过了,没有效果。请尽快恢复!