千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
楼宇可视对讲中的电梯干扰
[打印本页]
作者:
sam33
时间:
2008-12-8 22:34
标题:
楼宇可视对讲中的电梯干扰
一个楼宇对讲工程,电梯开的时候视频严重干扰。电梯停了干扰立即消失,电梯电源线和楼宇对讲电源线分开走的,有人碰到过这样情况吗?如何解决?
作者:
财刀
时间:
2008-12-10 18:24
做个地看看朋友.
作者:
kartell
时间:
2008-12-11 09:08
加一个视频抗干扰器即可!一般大多数有效,不行时要好好检查一下设备接地是否良好的。<br/>
作者:
rhb
时间:
2008-12-12 14:15
<p>电梯用电,加电源滤波器</p>
作者:
heml
时间:
2008-12-12 16:27
在门口机的视频输出端加一个调制器,在每个视频分配器处加一个解调器。不会增加多少钱。
作者:
mxyc
时间:
2009-2-14 21:39
<p>楼主啊,问题解决没?我也碰到同样的问题。。。</p>
作者:
zhanshen666
时间:
2009-2-17 10:48
我们也有这样的问题,但现在还没有解决
作者:
hejazh
时间:
2009-2-19 16:12
可能是电源的问题,你可以试一下将对讲的电源接到另外一个电源上,这个电源最好是别的楼栋的。
作者:
yu7801
时间:
2009-2-22 23:50
我也见过,不知道怎样解决
作者:
wh0753
时间:
2009-3-13 23:46
如何解决?
作者:
ljiangbo
时间:
2009-3-15 01:29
<p>确实见过这类现象.</p>
<p>当时的现场情况是由于电梯强电走线与对讲弱电管道共用一个弱电井,因强电干扰视频所致.</p>
<p>单独拉了一根视频线才查找到原因所在.</p>
<p>最终是另加视频放大器解决的.不妨试试!</p>
<p>在线技<u>术QQ:112385881</u></p>
作者:
qq424
时间:
2009-3-15 02:10
接地的问题吧
作者:
阿仁
时间:
2009-3-15 14:24
<p>学习了</p>
作者:
abc98698
时间:
2009-3-16 09:18
<p>这样的问题我遇到过,主要是监控系统</p>
作者:
wanghanyu
时间:
2009-3-16 11:44
<p>还没有遇到过</p>
作者:
缘善
时间:
2009-3-16 13:09
<p>加一个抗干扰器试试看</p>
<p> </p>
作者:
qazqokm
时间:
2009-3-17 13:16
<p>加一个抗干扰器,然后要接地接好来!这样我想这样应该问题不大了!</p>
作者:
加刚
时间:
2009-4-10 10:20
监控和对讲的还是有区别的,处理好底线应该会好一些吧。总之肯定是对讲系统视频线与电梯太近引起的吧。
作者:
gy8905670
时间:
2009-4-10 17:35
学习
作者:
wangqian1111
时间:
2009-4-15 20:35
家抗干扰器
作者:
hl3630261
时间:
2009-4-16 15:19
<p>知识啊</p>
<p> </p>
作者:
lifeng3000
时间:
2009-4-23 16:18
<p>加看干扰器一个就搞定牛得很我就是那样做的18个电梯一点干扰都没有了</p>
作者:
zhangyt1017
时间:
2009-4-23 17:06
接地检查一下
作者:
lpmagic
时间:
2009-4-24 14:51
学习了
作者:
jerry18
时间:
2010-5-28 16:52
我也认为应该加干扰器
作者:
jiangxiongzhuan
时间:
2010-5-29 14:44
o
作者:
lijun721
时间:
2010-5-29 15:11
<p>学习了</p>
作者:
superdgl
时间:
2010-5-30 15:06
学习了,希望有更多的高人来到这里,给我没这些小字辈多多指导!
作者:
tomoe2006
时间:
2010-5-31 09:26
加个移频抗干扰器效果比较好
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2