千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]一台VISTA120最多可接几个4208U模块 [打印本页]

作者: arkoo1986    时间: 2008-12-8 11:07
标题: [求助]一台VISTA120最多可接几个4208U模块

请问一台VISTA120在不使用4297模块的时候最多可接几个4208U模块?

120主机总线说是可提供128mA的电流,我看说明书上说4208总线消耗16mA的电流。这么说是不是只能接8个八防区模块?如果要加只能加4297??

还有说总线长度不能超过1200米,如果超过了是电压达不到还是电流达不到还是信号达不到?

各位强人知道的告诉小弟一下啊!!!


作者: arkoo1986    时间: 2008-12-8 11:59
晕了。只看怎么没人解答啊?小弟我是在线等答案的啊
作者: HUGE    时间: 2008-12-10 09:46

VISTA-120主机总线最大电流128MA    每个4208SN消耗16MA    最多接8块,如果超过8块就需要加一块4297提供额外的128MA电流。

120主机用1.2的线最远可达到1200M,超过这个长度就要加4297,另外一条总线上是只能接一个4297模块。