千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
西门子执行器与HONEYWELL控制器配合使用问题
[打印本页]
作者:
sakural2001
时间:
2008-12-4 13:33
标题:
西门子执行器与HONEYWELL控制器配合使用问题
<p>用HONEYWELL的就地控制器DC1041 输出信号4-20mA 执行器是SIEMENS的液压执行器SKD60,跳线为电流信号。在信号0%(4mA,用电流表检测过的),执行器却停在10%样子的位置;在信号100%(19.8mA,用电流表检测过的),执行器却停在90%样子的位置。我不用控制器信号,用10V电池,跳线为电压信号,0%位置和100%位置都正确。阀干与执行器脱开后都做过测试,还是一个样。管道里是蒸汽来加热,关不死阀门就会出现房间温度50℃都有。</p><p>问了很多人也没有知道怎么解决的方法,希望有高手大哥提点一下。在此谢过先。</p>
作者:
sakural2001
时间:
2008-12-4 16:24
自己顶啊,
作者:
szeton
时间:
2008-12-4 17:24
SKD60电流信号估计是0-20MA吧,所以4MA的时候相当于有20%的输出
作者:
hgr108
时间:
2008-12-4 18:40
<p>试一下</p><p>1、控制器输出为4mA,测SKD60上Y端和接地(不是SKD60上M端)直流电压,一般为0.96Vdc。</p><p>2、控制器输出为20mA,测SKD60上Y端和接地(不是SKD60上M端)直流电压,一般为4.8Vdc。</p>
作者:
sakural2001
时间:
2008-12-16 11:39
谢谢你的测试方法,但是怎么解决呢。SKD60的信号类型是4-20mA的。
作者:
hgr108
时间:
2008-12-16 14:47
<p>虽然执行器的输入信号是电流信号,但实际到内部是电压信号(输入阻抗是240欧姆)。</p><p>现在看能不能分清问题是出在控制器的输出,还是执行器,如果测量的电压值正确,则问题可能出在执行器,如果测量的电压值不正确,则问题可能出在控制器的0V位。</p>
作者:
sakural2001
时间:
2008-12-25 15:35
我用SIEMENS PLC200的输出4-20mA SKD60执行器就能全开全关的。可能内阻不匹配吧。
作者:
g凌爱
时间:
2008-12-26 22:52
小说阅读网
推出以下
言情小说
和
玄幻小说
给大家欣赏
1
盘龙
2
琴帝
3
恶魔法则
4
神墓
5
坏蛋是怎样炼成的
6
星辰变后传
7
邻家有女初长成
8
庆余年
9
极品家丁
10
星辰变
除了以上的网站 我还要为大家推荐几个站:
最新电影
免费电影
优酷
作者:
xcjk110
时间:
2009-2-23 12:23
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p> 我做西门子跟江森BAS 技术的 ,有需要调试的话可以联系我</p>
<p> </p>
<p> 本人诚信做工程来不得半点虚假,愿与天下朋友合作交流……<br/>QQ:254367527 <br/>邮箱:xcjk110@126.com</p></div></td></tr></tbody></table><br/>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2