千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]关于HONEYWELL DDC的问题!
[打印本页]
作者:
steve0770
时间:
2008-11-26 16:56
标题:
[求助]关于HONEYWELL DDC的问题!
DDC控制器选用的是XL50-MMI,AO是XFL521,在一次意外断电之后,再开起来,车间里的8个温湿度数据都无法显示了,不知道是何原因,请高手解答,谢谢!
作者:
zdmbj
时间:
2008-11-27 14:22
XL50与XFL521 LON通讯中断了
作者:
T60
时间:
2008-12-6 19:40
XFL521模块的问题,改到另一个端口试一下吧。
作者:
danfol1976
时间:
2008-12-18 21:37
把LON重连一下
作者:
gstba
时间:
2008-12-18 22:17
<p class="MsoNormalIndent" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">LON</span>标准<span lang="EN-US">I/O</span>输入输出端口<span lang="EN-US"><p></p></span></font></b></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">替代<b><span lang="EN-US">XFL823</span></b>(<span lang="EN-US">DI</span>)<b><span lang="EN-US">XFL824</span></b>(<span lang="EN-US">DO</span>)端口及端子<b><span lang="EN-US">XS<chsdate wst="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="5" month="4" year="823">823/4/5</chsdate></span>;<span lang="EN-US"><p></p></span></b></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><b><font face="宋体">端口数量增加一倍;价格不变;</font></b></p><p class="MsoNormalIndent" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US"><p><font face="宋体"> </font></p></span></b></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">一种具有<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US">17</span>个<span lang="EN-US">DI</span></b>口,可用于大量开关量输入信号的采集</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">对外提供标准网络变量的开关量输入口。</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">一种具有<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US">9</span>个<span lang="EN-US">DI</span>口、<span lang="EN-US">8</span>个<span lang="EN-US">DO</span>口</b>,开关量输入采集和开关量输出控制,</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">对外提供标准网络变量的开关量输入口和开关量输出口。</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">具备多个开关输入和开关输出,可满足多个开关量设备的监控要求</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输出控制独有手自动切换和手动控制功能</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">符合<span lang="EN-US">LonMARK</span>标准</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">可在线下载应用程序,具有功能丰富的应用程序库和强大的运算能力</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">基于<span lang="EN-US">PLUGIN</span>技术的配置程序,可通过图形化的界面现场进行工程方案设计和调试</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">工作电压:<span lang="EN-US">24VDC</span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">工作电流:<span lang="EN-US"><210mA</span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">网络形式:<span lang="EN-US">LON</span>总线</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输入信号类型:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">DI<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>光电隔离;无源触点开关量信号</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输出信号类型:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">DO<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>光电隔离;<span lang="EN-US">250VAC/<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="5" unitname="a">5A</chmetcnv></span>,具手<span lang="EN-US">/</span>自动转换开关,可选常开或常闭;</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">使用环境:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>温<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>度:<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="True" hasspace="False" sourcevalue="20" unitname="℃"><span lang="EN-US">-20</span>℃</chmetcnv>~<span lang="EN-US">+<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="70" unitname="℃">70<span lang="EN-US"><span lang="EN-US">℃</span></span></chmetcnv></span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>相对湿度:<span lang="EN-US">10%</span>~<span lang="EN-US">95%</span>,不结露</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">外形尺寸:<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="235" unitname="mm"><span lang="EN-US">235mm</span></chmetcnv>×<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="105" unitname="mm"><span lang="EN-US">105mm</span></chmetcnv>×<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="20" unitname="mm"><span lang="EN-US">20mm</span></chmetcnv><span lang="EN-US">;</span>金属外壳</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">可以和<span lang="EN-US">HONEYWELL5000</span>系统中的<span lang="EN-US">800</span>控制器<span lang="EN-US">LON</span>接口直接相联;替代<b><span lang="EN-US">XFL823</span></b></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>(<span lang="EN-US">DI</span>)<b><span lang="EN-US">XFL824</span></b>(<span lang="EN-US">DO</span>)端口及端子<b><span lang="EN-US">XS<chsdate wst="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="5" month="4" year="823">823/4/5</chsdate></span></b></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><p><font face="宋体"> </font></p></span></p>
作者:
promotion
时间:
2009-1-11 11:42
<p><a href="http://www.enetbase.com/info/1213080.htm">http://www.enetbase.com/info/1213080.htm</a></p><p>检测免费</p>
作者:
王彥凱
时间:
2009-12-13 19:59
<p>程式不見嘞,通訊異常,記的燒香拜拜</p>
<p> </p>
作者:
jonyfeng
时间:
2009-12-14 16:08
路过
作者:
zhicheng204
时间:
2010-4-17 10:29
通讯问题吗?解决了通告一下
作者:
sdq22788
时间:
2010-4-19 17:04
不懂的飘过
作者:
iyegucheng
时间:
2010-5-31 16:29
<p>521 不是AI点吗 兄弟 你搞错了</p>
<p> </p>
作者:
iyegucheng
时间:
2010-5-31 16:29
511和521断电。或者521已坏