标题: 各位大哥,AC24V传输距离有多远?
球机供电,由于线路架空不能用220强电,只能传AC24V,用2*1.0的防水线,最长能传多远,最远的点大概300米左右,请教各位,可不可以?
作者: reder 时间: 2008-11-26 10:19
没什么问题,交流线损相对比较小。
作者: chinesecao 时间: 2008-11-26 12:11
没问题的,我们AC24V 3A的传过五百多米
作者: deng584 时间: 2008-11-26 14:13
300M没有问题的
作者: 桃园一片 时间: 2008-11-26 14:39
1平方毫米的纯铜线的电阻率是17欧/千米。300米是5.4欧,按照线路回路算是10.8欧,考虑材质和实际线径差别还应该加上20%,这样300米大约13欧。你的球机耗电是多少?如果1A则压降就是13v到球机的电压就剩下11v了。怎么会没问题?
作者: dbkdz 时间: 2008-11-26 18:57
够呛,是真1.0的线吗?查查电阻率好点。或者拿盘线先做做试验,要接上云台负载来测试。
作者: asdf3177 时间: 2008-11-26 19:16
没用过,关注一下,有结果传上来,
作者: yukai84 时间: 2008-12-16 19:19
楼主可以采用36vAC供电的,到终端变压到AC24v的,我们就有这样的产品的。
专业安防电源(上海、江苏)代理
监控、报警集中供电解决方案提供者。安防电源2年包修!
QQ:564011758
邮件:yukai84@126.com
作者: qxzdhsb 时间: 2008-12-16 20:51
学习
作者: haipingcn 时间: 2008-12-17 08:52
搞个可调的,测试时调高一点用就行了。我这有人装时用15VAC的,到现场正好12VAC。
作者: 布鲁斯2008 时间: 2008-12-19 15:57
220v到前端变压24v后再传个百十米的做过,再远的就没试过了哦,不晓得会否出问题哈
作者: 刘三合 时间: 2008-12-19 16:06
对电还真是不懂,要多多学习我!
作者: zh1029liang 时间: 2008-12-23 10:52
搞个一卷线,用万能表测一下电压的衰减。
作者: evin 时间: 2009-3-28 11:06
学习的.
作者: evin 时间: 2009-3-28 11:10
以下是引用桃园一片在2008-11-26 14:39:00的发言:
1平方毫米的纯铜线的电阻率是17欧/千米。300米是5.4欧,按照线路回路算是10.8欧,考虑材质和实际线径差别还应该加上20%,这样300米大约13欧。你的球机耗电是多少?如果1A则压降就是13v到球机的电压就剩下11v了。怎么会没问题?
高手.
作者: kaige4891 时间: 2009-3-28 12:04
大哥 220的电在通电和不通电时候的电阻是不一样的算法啊
作者: 凯旋在子夜 时间: 2009-3-28 15:04
关注中!
作者: zhangwei7820 时间: 2009-3-28 15:30
没问题的
作者: tl6830412 时间: 2009-3-28 15:47
不成问题 交流电 传个 千八百米不成问题。
作者: cdshiyun 时间: 2009-3-28 20:54
是呀这个问题很头痛的 主要是图像不清晰
作者: lugxuan 时间: 2009-3-28 23:04
d
作者: mcf3747 时间: 2009-3-29 11:00
学习
作者: yaoqikun 时间: 2009-3-29 12:21
五楼正解
作者: blueice2228 时间: 2009-3-30 11:35
都是高手啊,学习了
作者: chenwilson 时间: 2009-3-30 12:05
学习,学习
作者: xiabinlove 时间: 2009-3-31 11:09
关注
作者: 冰颖 时间: 2009-3-31 11:43
支持5楼