千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 各位大哥,AC24V传输距离有多远? [打印本页]

作者: xaero    时间: 2008-11-25 18:11
标题: 各位大哥,AC24V传输距离有多远?
球机供电,由于线路架空不能用220强电,只能传AC24V,用2*1.0的防水线,最长能传多远,最远的点大概300米左右,请教各位,可不可以?
作者: reder    时间: 2008-11-26 10:19
没什么问题,交流线损相对比较小。
作者: chinesecao    时间: 2008-11-26 12:11

没问题的,我们AC24V 3A的传过五百多米


作者: deng584    时间: 2008-11-26 14:13
300M没有问题的
作者: 桃园一片    时间: 2008-11-26 14:39
1平方毫米的纯铜线的电阻率是17欧/千米。300米是5.4欧,按照线路回路算是10.8欧,考虑材质和实际线径差别还应该加上20%,这样300米大约13欧。你的球机耗电是多少?如果1A则压降就是13v到球机的电压就剩下11v了。怎么会没问题?
作者: dbkdz    时间: 2008-11-26 18:57
够呛,是真1.0的线吗?查查电阻率好点。或者拿盘线先做做试验,要接上云台负载来测试。
作者: asdf3177    时间: 2008-11-26 19:16

没用过,关注一下,有结果传上来,


作者: yukai84    时间: 2008-12-16 19:19

楼主可以采用36vAC供电的,到终端变压到AC24v的,我们就有这样的产品的。

专业安防电源(上海、江苏)代理
监控、报警集中供电解决方案提供者。安防电源2年包修!
QQ:564011758
邮件:yukai84@126.com


作者: qxzdhsb    时间: 2008-12-16 20:51

学习


作者: haipingcn    时间: 2008-12-17 08:52
搞个可调的,测试时调高一点用就行了。我这有人装时用15VAC的,到现场正好12VAC。
作者: 布鲁斯2008    时间: 2008-12-19 15:57
220v到前端变压24v后再传个百十米的做过,再远的就没试过了哦,不晓得会否出问题哈
作者: 刘三合    时间: 2008-12-19 16:06
对电还真是不懂,要多多学习我!
作者: zh1029liang    时间: 2008-12-23 10:52

搞个一卷线,用万能表测一下电压的衰减。


作者: evin    时间: 2009-3-28 11:06
学习的.
作者: evin    时间: 2009-3-28 11:10
以下是引用桃园一片在2008-11-26 14:39:00的发言:
1平方毫米的纯铜线的电阻率是17欧/千米。300米是5.4欧,按照线路回路算是10.8欧,考虑材质和实际线径差别还应该加上20%,这样300米大约13欧。你的球机耗电是多少?如果1A则压降就是13v到球机的电压就剩下11v了。怎么会没问题?

高手.


作者: kaige4891    时间: 2009-3-28 12:04

大哥 220的电在通电和不通电时候的电阻是不一样的算法啊 


作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-3-28 15:04
关注中!
作者: zhangwei7820    时间: 2009-3-28 15:30

没问题的


作者: tl6830412    时间: 2009-3-28 15:47
 不成问题  交流电  传个 千八百米不成问题。
作者: cdshiyun    时间: 2009-3-28 20:54
是呀这个问题很头痛的 主要是图像不清晰
作者: lugxuan    时间: 2009-3-28 23:04
d
作者: mcf3747    时间: 2009-3-29 11:00
学习
作者: yaoqikun    时间: 2009-3-29 12:21

五楼正解


作者: blueice2228    时间: 2009-3-30 11:35
都是高手啊,学习了
作者: chenwilson    时间: 2009-3-30 12:05
学习,学习
作者: xiabinlove    时间: 2009-3-31 11:09
关注
作者: 冰颖    时间: 2009-3-31 11:43
支持5楼




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2