标题: 请教HONEYWELL高手!
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一个项目中用了5套XL50-MMI-FCL,有1个DDC在连接电脑时一直连接不上,程序没法下载(不需要联网),其他4个没这个问题。问Honeywell技术人员说是版本太老,需要下载插件。但是和我一起调试的那个朋友做Honeywell很多年了,他说是产品坏了,但是我认为产品坏的可能比较小,因为是全新的产品。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我看英文版的XL50资料,好像也没提到这个问题。有那位高手出来指点一下,多谢!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
作者: xcjk110    时间: 2008-11-25 11:25
<p>&nbsp; 我做西门子的,现在想学习H的,也在广州,哥们以后多多指教下啊</p><p>&nbsp; QQ:254367527</p>
作者: zdmbj    时间: 2008-11-25 12:23
<p>连不上电脑是什么显示?</p>
作者: toser    时间: 2008-11-26 16:02
<p>用CARE下载程序,但是和电脑通讯不上。可能是串口用问题,或者是其他,但是全新产品阿!</p>
作者: toser    时间: 2008-12-1 15:05
<p>难道就没有人知道?</p><p></p>
作者: ls861025    时间: 2008-12-3 12:36
<p>你说的也不详细&nbsp; 你看看比特率!</p>
作者: jay661026    时间: 2009-3-23 22:00
我可以为你详解
作者: DICAPRIO    时间: 2009-3-30 18:14
硬件接口坏掉,我 碰到过这样的问题
作者: jay661026    时间: 2009-4-13 23:21
<p>先按一下RESET,再用XI582看一下,是否可以连的上,不行就代表硬件挂了,如果可以,再看Firware的版本是不是比编程中的Version旧,导一个新的Firware下去即可。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">台湾NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 <br/>JAY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>台湾舜德科技股份有限公司<br/>台湾住友机电股份有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice&nbsp; Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw<br/>QQ: 1047467290<br/>http://www.asiconsys.com<br/></font></p>