千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 有个矩阵问题请教!!!! [打印本页]
作者: zhangcao 时间: 2008-11-21 11:46
标题: 有个矩阵问题请教!!!!
有7个动点,控制线要联到这个ad矩阵上,是不是还得加个码转换器什么得,还有这7个信号同时还要进硬盘录像机,控制线这块还用加别得吗,ad矩阵和硬盘录像机都能控制云台
作者: reder 时间: 2008-11-21 11:52
确定以前有没有码分配器,
如果有,需要确定以前用的是什么协议!
没有的话就需要加码分配器,
有其实也可以加,因为吗分配器可以级联。
如果硬盘录象机也要控制球的话,就要加个485共享器。
硬盘录象机这边一般是485,矩阵那边老的控制协议有可能是曼码,
如果是曼码的话,就需要是1路485,1路曼码的485共享器。
作者: xiangshang 时间: 2008-11-21 14:37
加个"码混合器"就可以了http://www.lihongcctv.com/product/date.asp?id=40
作者: xiangshang 时间: 2008-11-21 14:39
可以实现 矩阵和DVR 混合控制动点的功能!
作者: 大海盗 时间: 2008-11-21 21:53
AD有真货吗?????????
作者: abtcctv 时间: 2008-11-23 22:31
用数字矩阵吧,用数字矩阵就不会接线这么麻烦
作者: haiwangxing 时间: 2008-11-23 23:12
使用485集线器可以解决这个问题,但是不能同时进行控制。
在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.
但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.
施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.
作者: wuxianjun617605 时间: 2008-12-5 12:35
加个458共享器就可以
作者: dbkdz 时间: 2008-12-5 13:41
AD2150,用我一台AD曼码转PD协议码,然后在用我一台RS485共享器即可解决您这个系统的问题。
作者: answell 时间: 2008-12-15 12:18
首先要确认,AD矩阵输出的是曼码还是485码,这样才能判断是否需要加码转换器,
其次,DVR和矩阵都要控制前端球机,可以使用我司的485共享器实现此功能.
可以联系我,咱们详细谈
作者: xybjq 时间: 2008-12-15 18:05
我现在就有一套你一样的设备,控制一切正常。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |