千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]电源防雷器的选型参考...

[复制链接]
深圳防雷器厂家 发布于: 2008-11-10 10:14 1227 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

 

在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,应综合考虑如下因素:

•该地区雷暴强度 Ng 以及最大放电电流发生的概率P

•被保护设备耐受冲击水平

•被保护设备价值 

•被保护设备的社会重要性

•确定不同保护电压 Up 和放电电流的电源避雷器

2、电源避雷器关键参数:

Ⅰ.最大放电电流Imax

  使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的最大放电电流。可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。

Ⅱ.最大持续耐压Ucrms):

  指避雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。Uc与保护电压Up成非线性正比。

Ⅲ.残压Ur和保护电压Up

  残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。

  保护电压Up:保护电压UpUc电压和Ur有关,Ur<Up,保护电压的选择与被保护设备的耐压值有关。

  根据氧化锌压敏电阻特性,当选用的压敏电阻的Uc值高时,其UpUr也会相应提高,如在放电电流为10kA8/20μs)时:

  Uc=275V Ur10kA8/20μs)≤1200V

  Uc=385V Ur10kA8/20μs)≤1600V

  Uc=440V Ur10kA8/20μs)≤1800V

3、电源防雷器的分类:

Ⅰ.按放电电流区分:

  耐受

10/350

μ

s

波产品:该波形是模拟直击雷波形,波形能量大,目前有空气间隙型和

压敏电阻型产品。如天泰公司的

TP200A

NPE200

型。

 

耐受8/20μs波产品:该波形是模拟感应雷波形,是目前使用较多的波形。常见放电电流参数有100kA80kA60kA40kA20kA等,使用氧化锌压敏电阻。如天泰公司的TP100B/TP80B/TP60B/TP40B/TP20B型。

●多级防雷箱:两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中。为了解决在有限的空间做到两级防雷保护,通过串接解耦线圈或安装隔离变压器,既能泄放大电流,又能将残压限制在1kV或更低,通常可以使用两个单级防雷箱起到多级防雷箱的同等效果。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xhled66 发表于 2009-2-17 11:47:00
????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
安防第第 发表于 2009-6-15 20:58:00
不 会吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nf17nf17 发表于 2009-6-17 13:49:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城