我3级矩阵联网,本地能控制,2级那也能控制,传输图像也正常。但是2级再传输到总站有图像但是不能控制
(用编解码器E1口的 用了10M的光纤传输图像。)
矩阵联网用了2M的光纤。(设备,网络控制键盘,网络矩阵服务器。51net。都是红苹果电子的)用常检号地址控制分站,本站。
设备都用了一年了,当中偶尔出现问题,都是断电等会重启就好了,但是这次坏了,彻底没辙了我都,
哪位大侠能帮帮忙,如何测试因为设备都很贵,没有备用件
应该是485信号出的问题,多级传输时导致信号失真很大,其实有一个简单的方法,两台电脑便可以全部测试;我说个大概方法
1、用一台电脑,+码转换器,然后用一个串口调试软件,发送一个固定的数据,比如123456789abcdefghijk等
2、把这个485信号输入光端机的485口;
3、用另外一台电脑或者笔记本,链接一个485接收设备,然后也用串口调试软件,接收上述数据;
4、对比数据
如果发现某一级出现错误太多,就是这级485端口有问题了!
这个费用够低的把!
串口调试软件您有么大哥,发我个hanbinga7@sina.com
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |