千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:Tridium Niagara AX 3.3软件的一个问题! [打印本页]

作者: primitiveblack    时间: 2008-11-6 04:39
标题: 求助:Tridium Niagara AX 3.3软件的一个问题!
<p>有一个工程,用的honeywell的cpu和控制器,care编写的程序,lonwork现场总线,tridium-Jace4作为监控cpu, 监控软件为tridium niagara AX版本3.3。 我负责监控端,遇到的问题如下:一开始监控端一切良好,后来发现负责编写care程序的同事没有编写能够反映配电柜上的系统开关位置(开,关,自动)的硬件点,就让他在care加入这个点(这个点没问题),之后他下载程序到控制器里,下载完毕后,我打算在监控端niagara ax3.3软件的lonwork database中找到这个新建的点,于是我执行了learn nv这个程序去寻找新编的这个点。结果learn nv程序执行完毕之后,我之前保存在database中的所有硬件点,软件点全部消失!执行什么命令都不能将那些点找回到database中,于是不得已将那个控制器从之前建好的lonwork库中删除,然后再在lonwork总线中找到这个控制器,找到原来所有的硬件,软件点,和那个新建的点,然后再把他们加入到database中。请问有谁知道为什么执行了learn nv命令之后所有的点都消失了?我查了niagara的user guide,那里面解释说执行learn nv的时候不能用任何xml文件,如果使用了xml文件,则所有在database中的硬件点,软件点都会消失,我查了一下我自己这边没用任何xml文件。到底是怎么回事?十分困扰中,谢谢~~~</p><p>联系:qq: 18914008<br/></p>
作者: zdmbj    时间: 2008-11-11 10:47
为什么搞得这么复杂?没有这么做过
作者: primitiveblack    时间: 2008-11-12 01:23
请问贵公司是怎么做的?监控端用EBI吗?